Hi,
ich hab da mal eine Frage zum Logo TD Meldetext

Ich habe mehrere Fenster und Türen mit Öffnerkontakten bestückt, nun bekomme ich mithilfe meiner Steuerung mitgeteilt wo, welches Fenster/Tür aufgemacht wurde.
Kriege auch alles auf dem Text Display wunderbar dargestellt, soweit ist alles bestens.

Zu jedem Fensterabschnitt ist halt ein Ausgang zugeteilt.
Bei 8 Fensterabschnitten hab ich dann halt 8 Meldetexte.

Je nachdem wo ein Fenster nun offen steht, bekomme ich eine Meldung.
Nur muss ich die vorhandenen Zustände mit den Pfeiltasten an der TD-Einheit abfragen. Nun zu meiner Frage:

Gibt es eine möglichkeit, dass ich mehrere Meldetexte automatisch ablaufen lasse? Halt von Priorität 0 - 8 fortlaufend, ohne dass ich die Zustände mit den Pfeiltasten abfragen muss?


Wäre für Tipps sehr dankbar, vielleicht gibts auch eine möglichkeit besagte Funktion in der TD Einheit einzustellen?


Gruß
Prome
 
Guten Morgen Prome,

du meinst wohl bei 8 Meldetexten wären das die Prios 0-7.
Versuch mal dies hier: siehe Anhang

In der Simulation funktioniert es.
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    66 KB · Aufrufe: 210
Deine Fenster/Tür-Kontakte hängen an den Eingängen der Logo ?

Warum benutzt Du dann nicht die "ON/OFF" Funktion im Meldetext ?

Beim TD haste doch genug Platz, alle 8 Kontakte auf einmal anzuzeigen.

Bin grad im Büro, deshalb hab ich keine Software da, schicke aber nachher von zu Hause ein Beispiel.
Diese ON/OFF-Funktion haste im Meldetext-Editor (wenn er unter Einstellungen auf Erweitert umgestellt ist) rechts über dem Display, da wo jetzt das °C ist.

Meldetexte_mit_LOGO_3_d.gif
 
Hi Alexander,

Ja die Öffnerkontakte hängen an den Eingängen der Logo.

Wie kriege ich denn alle 8 auf das Display platziert?
Und wie genau funktioniert das mit der ON/Off Funktion?
Sorry, hab gestern auch zum ersten mal mit dem Display gearbeitet.

Kann es nun von zuhause auch nicht ausprobieren. Werde die vorschläge in den nächsten Stunden auf Arbeit testen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bild 001:
Neues Projekt anlegen oder vorhandenes Öffnen. dann "Datei" -> "Einstellungen für Meldetext"

Bild 002:
Aktivieren der "neuen Display-Funktionen"

Bild 003:
Im Meldetext-Editor ist nun die Funktion ON/OFF verfügbar

Bild 004:
Hier die Auswahl, welchen Digital-Ein-/Ausgang Du anzeigen willst


(Beigefügt noch das entsprechende Programm als ZIP)
Hab aber grad gemerkt, es geht nur 4 Digitalports pro Meldetext
 

Anhänge

  • 001.gif
    001.gif
    44,1 KB · Aufrufe: 100
  • 002.gif
    002.gif
    86,2 KB · Aufrufe: 104
  • 004.jpg
    004.jpg
    82,8 KB · Aufrufe: 114
  • 003.jpg
    003.jpg
    75,5 KB · Aufrufe: 112
  • meldetext1.zip
    7,8 KB · Aufrufe: 48
Digital im Meldetext (Teil 2)

Andere Variante wäre das zusammenfassen zweier Eingänge per Analog-Multiplexer.

Alle Fenster geschlossen (=1 am Eingang) wird überall 1 angezeigt.
Wenns nicht stört, daß ein offenes Fenster mal mit Null und mal mit "nix" angezeigt wird, wäre das hier noch ne Möglichkeit für 8 Eingänge.
 

Anhänge

  • meldetext2.zip
    10,7 KB · Aufrufe: 44
Digital im Meldetext (Teil 3)

Dritte Runde, danach halt ich die Klappe *GGG*


Wenn man im Multiplexer noch eine Nachkomma-Stelle einstellt, macht er aus den oben genannten 10 und 1 eben eine 1,0 und 0,1 und ist dadurch "gezwungen", die Null mit anzuzeigen.

Das ganze noch in die Mitte geschoben und rechts und Links die Nummern der Fenster.
Basta.
 

Anhänge

  • meldetext3.zip
    11 KB · Aufrufe: 44
Hallo nochmal,

Vielen dank für eure Vorschläge.

hab vorhin eine andere lösung gefunden.

Ich habe ein Schieberegister so programmiert, dass ich immer ein 1-Signal von 1-8 durchlaufen lasse. Jetzt nehme ich je ein Bit des Schieberegisters und lege es auf je ein Und-Gatter an den Meldetexten welches ich mit dem eigentlichen Eingang des jeweiligen Fensters kombiniere. Das Schieberegister hab ich anschließend so getaktet, dass ich mit einem Impulsgeber einen Sinnvollen ablauf der Meldetexte darstellen lasse.

Das scheint ganz gut zu klappen, ich hab nun eine automatisierte Darstellung aller offenen Fenster.


Ich werde eure Lösungsvorschläge morgen aber ebenfalls ausprobieren und schauen, welches nun für mein vorhaben am besten ist.


Danke nochmal an alle. ;)

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Knuddel30

Hab mir Dein Programm mal angesehen, sehr nett mit den Kästchen für die Fenster.

Was ich aber nicht verstehe, wieso bei dem vorletzten Vor-/Rückwärtszähler I7 und I17 geschaltet sind, während bei allen anderen nur der jeweils einzelne Fenster-Eingang ?
 