Schrittschalterrelais synchronisieren

waskostdas

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe vor mit einer S7-200 eine Rolladensteuerung zu realisieren.
Ich habe im Internet schon einige Lösungen mit Schrittschalterrelais (oder auch Stromstoßrelais genannt) gesehen und finde die Lösung super.
Der Vorteil hierbei ist, dass die Rolläden hardwaremässig verpolungssicher sind.
Das Problem ist aber, wie werte ich die Positionen der Relais aus und synchronisiere diese ggf. um z.B. alle Rolläden herunter zu fahren egal in welcher Stellung die Relais zuvor standen.
Hat jemand eine Idee wie so ein Programm in Micro/win aussehen könnte?

Bin verzweifelt und für jede Hilfe dankbar.

Gruß

Helgi
 
OK, anscheinend muss ich weiter ausholen sorry.
Ich möchte mit einer CPU224 10 Rolläden ansteuern.
Für jeden Rolladen benötige ich jeweils einmal rauf und einmal runter.
Mach theoretisch 20 Ausgänge an der CPU. Diese sollten nach möglichkeit noch durch Relais vom Steuerkreis getrennt sein. Die CPU hat aber nur 10 Ausgänge.
Meine Idee war hinter jeden Ausgang ein Schrittschalter Relais zu hängen, welches vier schritte gehen kann. Rauf,stop,runter,stop,usw.
Dadurch spare ich Ausgänge, die Rolladen sind verpolungssicher und ich habe Last und Schaltkreis getrennt.
Problem ist aber das merken der Relaispositionen und ggf. synchronisieren der Relais zu einer Position (für z.B. alle Rolläden runter).
Ich befürchte da programiert man sich einen Wolf oder?

Schöne Grüsse

Helge
 
Rollladensteuerung

Hallo waskostdas,
dein Problem ist hier im Forum wohl verstanden worden. Bedenke bitte das ABER:
- Mit Rollladensteuerungen verdienen etliche Leute ihr Geld und da wird sich wohl keiner finden, der die (nicht ganz einfache) Lösung einfach hier zur Verfügung stellt.
- hier im Forum bekommt man zu Teilfragen immer eine qualifizierte Antwort (na gut, manchmal auch nicht!)
- du wirst dich wahrscheinlich selber um die Lösung kümmern müssen (dein Ansatz mit dem Schrittrelais ist schon nicht schlecht)
- oder du kaufst dir die Leistung irgendwo ein (aber auch dann wird man dir die Lösung sicherlich nicht auf dem Tablett servieren)
Also, nichts für Ungut
eNDe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte mit einer CPU224 10 Rolläden ansteuern.
Für jeden Rolladen benötige ich jeweils einmal rauf und einmal runter.
Mach theoretisch 20 Ausgänge an der CPU. Diese sollten nach möglichkeit noch durch Relais vom Steuerkreis getrennt sein. Die CPU hat aber nur 10 Ausgänge.
Meine Idee war hinter jeden Ausgang ein Schrittschalter Relais zu hängen, welches vier schritte gehen kann. Rauf,stop,runter,stop,usw.

Ich würd einen anderen Ansatz wählen:
2 Schütze für die Umschaltung auf/ab.
10 Schütze um die einzelnen Rolladen zu aktivieren.

Du brauchst zwar trotzdem eine weitere Ausgangsbaugruppe, aber bist insgesamt billiger als mit deinen Stepper-Relais.
Einziger Nachteil: Du kannst nicht gleichzeitig mit einem Rolladen auf- und mit einem anderen abfahren.
Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben