    Hallo,

    ich möchte mit der CPU 314 IFM und einem 12 bit A/D Wandler eine
    Spannung von 2-7 Volt ausgeben.Welche Werte muss ich an den High und
    Low_Lim Eingang legen.Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Zitieren Zitieren Analogwert ausgeben mit Fc106  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von adi5 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich möchte mit der CPU 314 IFM und einem 12 bit A/D Wandler eine
    Spannung von 2-7 Volt ausgeben.Welche Werte muss ich an den High und
    Low_Lim Eingang legen.Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Dein Analogausgang geht ja von 0 - 10 V.
    Und genau so würde ich ihn auch beschalten:
    High_Lim : 10.0
    Low_Lim : 0.0

    Und dann würde ich den Sollwert begrenzen:
    Code:
            L #Sollwert
            L 7.0
            <R
            SPB W_1
            T #Sollwert
    W_1:    L #Sollwert
            L 2.0
            >R
            SPB W_2
            T #Sollwert
    W_2:NOP 0
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Hi Lim 70% von 26748
    Lo Lim 20% von -" -

    dann bekommst du 2 - 7 volt. wobei ich glaub die 10 Volt sind bei Siemens 11,2. Zumindest bei der PRU.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  4. #4
    adi5 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2009
    Beiträge
    47
    Danke
    5
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    Hallo!

    Hi Lim 70% von 26748
    Lo Lim 20% von -" -

    dann bekommst du 2 - 7 volt. wobei ich glaub die 10 Volt sind bei Siemens 11,2. Zumindest bei der PRU.

    Hallo,

    danke für eure Antworten.Ich hab noch eine Frage ich möchte einen Bereich von 0-1000 an das Paw mit 2-7 Volt ausgeben .Wie funktioniert das?

Ähnliche Themen

  1. Analogwert ausgeben TwinCAT
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 10:25
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 14:01
  3. Analogwert in Impulse ausgeben 4-20mA
    Von Gucky_av im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 23:44
  4. RLG_AA2 Analogwert ausgeben FC109
    Von nonguru im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 09:24
  5. Analogwert ausgeben
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 22:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •