    Hallo,
    habe eine S7-400 die über TCP/IP mit WinCC kommuniziert (CP434).
    An der S7 hängt noch ein TP177 über Profibus dran.
    Wie kann ich das WinCC flex Projekt über die Ethernetverbindung zur CPU und dann auf Profibus zum TP übertragen?

    Danke Euch
    Zitieren Zitieren TP177 übertragen  

  2. #2
    Registriert seit
    05.11.2009
    Beiträge
    42
    Danke
    1
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du musst die Verbidnung im NetPro Konfigurieren und runteladen. Nicht nur in der HW-Konfig, da die VErbindungsdaten nur vom NetPro übertragen werden.
    Bin da allerdings auch kein Profi.
    Du brauchst meines Wissens nach auch WinCC flexible 2008 und die Komponenten die den Transfer unterstützen.

    such doch mal im Netz nach "S7-Routing" bei Siemens oder google.

    z.B.:
    http://support.automation.siemens.co...59&caller=view

    Gruß Philip

Ähnliche Themen

  1. Betriebssystemupdate TP177
    Von Mephistopheles im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 13:56
  2. TP177 und Win CC Rezeptur
    Von sggassner-gfs im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:50
  3. TP177 A, mit Neuwertmeldung
    Von Steve38 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 13:21
  4. TP177 mit pcanywhere??
    Von spooki01 im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 19:27
  5. Tp177 micro und S7 216
    Von musikmaker im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 07:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •