TP177 übertragen

Poldi007

Level-1
Beiträge
108
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe eine S7-400 die über TCP/IP mit WinCC kommuniziert (CP434).
An der S7 hängt noch ein TP177 über Profibus dran.
Wie kann ich das WinCC flex Projekt über die Ethernetverbindung zur CPU und dann auf Profibus zum TP übertragen?

Danke Euch
 
Du musst die Verbidnung im NetPro Konfigurieren und runteladen. Nicht nur in der HW-Konfig, da die VErbindungsdaten nur vom NetPro übertragen werden.
Bin da allerdings auch kein Profi.
Du brauchst meines Wissens nach auch WinCC flexible 2008 und die Komponenten die den Transfer unterstützen.

such doch mal im Netz nach "S7-Routing" bei Siemens oder google.

z.B.:
http://support.automation.siemens.c...cslib.csinfo&lang=de&objid=584459&caller=view

Gruß Philip
 
Zurück
Oben