WF721 mit inkrementellem Messsystem

M

migmar

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Wir haben eine Siemens S5 Steuerung 135U / CPU 928B.
In dieser Steuerung steckt eine WF721 die uns Probleme macht.
Und zwar kommt bei der Betriebsart "Einrichten" auf der WF721 beim
Handfahren immer der Fehler 21 Impulsüberwachung.
Da wir ein Längenmesssystem von Schneeberger im Einsatz haben
wissen wir nicht was man beim MD2 als Impulse angeben müssen oder
ob dieses Maschinendatum überhaupt relevant ist.
Das Messsystem hat eine Auflösung von 5mikrometer.

Wenn wir die Hardwareüberwachung MD26 auf 2 stellen (Impulsüberwachung ausgeschaltet.) kommt beim Handfahren immer
der Fehler 033-PEH-Zeitüberwachung.

Versuchen uns das erste mal mit einer WF721 und sind über jede Hilfe
dankbar.

:( mfg
Markus
 
Wird denn ein korrekter Weg ausgegeben, oder kommt es gar nicht mehr dazu? Lief die Baugruppe schon einmal mit dem Meßsystem (sind sie kompatibel?)? Die WF will doch Inkrementalgeber am Eingang, oder? Kommen die Impulse aus dem Meßsystem in der Baugruppe an? (Impulsüberwachung deutet darauf hin, daß am Input was nicht stimmt)
Habt ihr A,B,Aneg., Bneg. angeschlossen und alle Signale kommen an?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WF721 Impulsangabe vom Wegmesssystem

Die Signale kommen richtig an.
Wir haben es doch noch hingekriegt.
Haben einfach die Fehlimpulse ausgelesen und entsprechen die Impulse angepasst bis keine Fehlimpulse mehr gekommen sind.
Dann waren wir bei 1250 Impulsen die wir eingeben mussten.
Ganz klar ist die ganze Sache aber nicht.
Gruss Markus
 