Hallo,
weiß jemand ob es möglich ist, zu Testzwecken einen Servoantrieb der nicht aus dem Hause Siemens stammt mit einer SIMOTION D4x5 mit Sinamics S120 Motor Modul zu betreiben und ihn in die HW-Konfi einzubinden?
 
Hallo,

was genau für ein Fremdgerät ist es?
meinst Du einen Fremdantrieb oder einen Fremdmotor?
Wenn Du einen Fremdantrieb meinst dann einfach die GSD des Antriebs in HWConfig installieren und an den entsprechenden Feldbus (PROFIBUS/PROFINET) an die SOMOTION projektieren und das kommunikationsprotokoll einstellen und im Scout eine Achse darauf konfigurieren.
Wenn Du einen Fremdmotor meinst dann einfach bei der Antriebskonfiguration die Motorparameter Deines Motors einstellen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
D.h. also,
Femden Servomotor verwenden:
- in Scout neuen Antrieb einfügen
- Antrieb auswählen
- Motordaten meines Fremden Motors von Hand eingeben.

Fremden Antrieb Verwenden:
- GSD Datei installieren
- HW-Konfig durchführen
- dann wieder wie ober beschreiben

Habe ich das so richtig verstanden???????????????
 
für den fremden Servomotor hast du das richtig verstanden.

für den fremden Abtrieb scheint noch was unklar:
Scout unterstützt nur die die Anbindung von Fremdantrieben über GSD/GSDML.
Diese Geräte tauchen auch in der Anzeige des Scout auf und Du kannst eine Achse darauf konfigurieren.
Einen Antrieb kannst du darauf nicht konfigurieren da die GSD ja die Kommunikationsschnittstelle des Antriebs darstellt und dieser über ein seperates IBNTool vom Antriebshersteller parametriert wird und nicht vom Scout.

An einer SIMOTION D4x5 gibt es Achsen (SIMOTION) und Antriebe (SINAMICS).
Achsen können mit Antrieben verschaltet werden, welcher Antrieb verwendet wird ist dabei grundsätzlich egal (z.B. SINAMICS_Integrated, SINAMICS extern, SIMODRIVE extern, Masterdrive Extern, Fremdantrieb).
 
Da muss man ca. 50 Parameter richtig eingeben.

Bei uns brauchte einmal ein Siemens Antriebstechniker mit 20 Jahren Erfahrung ca. 5 Stunden um einen Lenzemotor in die S120 einzubinden.

Im Anahng sind die benötigten Parameter zu sehen.

Viel Spass.
 

Anhänge

  • Motorparameter Sinamics S120.JPG
    Motorparameter Sinamics S120.JPG
    232,3 KB · Aufrufe: 49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Krauser
Das wäre ja blöd wenn das so kompliziert ist.

@ChristophD
Mir ist klar das ich die Achse (Technologieobjekt in SIMOTION) mit einem Antrieb (SINAMICS, SIMODRIVE usw.) verschalten muss.
Das mache ich ja z.B. unter dem Punkt SINAMICS Intergrated --> Konfiguration --> Telegrammtyp --> Übertrage nach HW-Konfig
(Adresse erscheint)
Leider ist mir auch da noch nicht ganz klar mit welcher Achse ich jetzt welchen Antrieb anspreche?

Habe die GSD-Dateien installiert und wollte mal Probieren einen Fremden Antrieb z.B. Lenze einzufügen. Hat aber leider nicht Funktioniert. :confused:
Habe eine neue Station angelegt. --> D445
Aber dann muss ich ja schon Sinamics Integrated Auswählen!
und in der sich ja dann öffnenden HW-Konfig, konte ich keine der installierten Sachen einfügen.

Sorry wenn die Fragen vielleicht etwas blöd sind aber bin neu in der SIMOTION und SCOUT Welt.!!!:ROFLMAO:
 
Hi,

war nicht als Vorwurf gemacht die Sache mit Achse/Antrieb, habe nur leider die Erfahrung machen müssen das 90 % der Anwender von SIMOTION das noch nicht verstanden haben.

Wenn du die D445 anlegst wird immer ein SINAMICS_Integrated mit angelegt, der gehört mit zur Baugruppe dazu, quasi im Bauch.
Wenn jetzt ein Fremdantrieb angebunden werden soll muss man folgendermaßen vorgehen:

CPU Anlegen
Im HWConfig einen Feldbus(z.B. Profibus) an einer der CPU Schnittstellen projektieren (z.B. DP1)
Jetzt im Katalog zu der GSD des Fremdantriebs gehen (findet sich unter
PROFIBUS-DP -> Weitere FELDGERÄTE -> Antriebe)
Den Antrieb rüberziehen in die Station und auf den Feldbus fallen lassen
Das gewünschte Telegramm noch einstellen und HWConfig speichern

Wieder in den Scout wechseln und eine Achse anlegen
Beim nun erscheinenden Assistenten die Achsdaten angeben, dann kommt ein Dialog "Antriebszuordnung", dort legst Du dann fest mit welchem Antrieb diese Achse verbunden ist (über die I/O Adresse).
Wenn die Konfiguration der Achse abgeschlossen ist kannst Du in der Konfigurationsmaske der Achse sehen mit welchem Antrieb die Achse verschaltet ist.

Gruß
Christoph
 
alles Klar!!!!! :p
Hat alles Super geklappt!!! Hast mir echt weitergeholfen!!!!
Bin mir nur noch immer nicht so sicher welches Telegramm ich auswählen soll!!!! Habe ich der Hardware Konfig mal 8 Eingangsworte und 8 Ausgangsworte angegeben.
Welches Telegramm nehme ich dann am besten? 9/9?????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das Telegram richtet sich danach was Du alles mit dem Antrieb machen willst und was dafür über den Bus geht.
Normalerweise sollten für einer Regelung mit Geber ein Mindestlänge von 5/9 haben, ist es nur eine einfache Sollwertübermittlung ohne Geberwerte dan sollten auch 4/4 reichen.
Orientieren kannst Du dich an den definierten Standardtelegrammen nach der PROFIDRIVE Norm.
Dort wäre Telegram 2(4/4) für einfache Regelung ohne Geber definiert und Telegram 3(5/9) für Regelung mit Geber vorgesehen.
Wenn Du keine Geberwerte vom Antrieb zur SIMOTION schickst dann würde ich auf eine Drehzahlachse und Telegram 2 setzen, ansonsten eine Positionierachse und Telegram 3.
Wie die Telegramme genau aufgebaut werden und was die einzelnen Bits in den Zustands-/Steuerwörtern zukommt kannst du z.B. im Listenhandbuch des SINAMICS S120 finden (Funktionsplan 2420ff).
Die SIMOTION Achsen (TO) halten sich an die PROFIDRIVE Norm und die dort definierten Telegramme und Zustandsmaschinen.

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
nochmal vielen Dank! Hoffe das sich das jetzt auch alles so in die Praxis umsetzen lässt!
Habe für die Telegramme im Handbuch TO Achse eine Tabelle gefunden, wo z.B. steht: Telegramm 3 = n-soll Schnittstelle 32 Bit mit Geber 1!!!

Gruß René
 
Hi,

jep Telegram 3 müsste passen.
Sehe gerade das ich im Post vorher die Telegramme durcheinander gebracht habe statt Telegram 3 sollte es´Telegram 2 sein und statt Telegram 4 sollte es Telegram 3 sein.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es eine Lösung, wenn der Fremdantrieb das ProfiDrive Profil V4.0 nicht unterstützt? Sondern nur bis zum Profil V2.0.
Simotion braucht doch für die Übertragung das Profil V4.0 oder?
 