Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Simulation Runtime KTP1000 mit PLCSIM

  1. #11
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    genau so sieht es bei mir aus, aber die simu funzt trotzdem nicht
    ..........
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  2. #12
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Andere Panels, die für eine DP- oder MPI-Anbindung projektiert sind, funktionieren in dieser Konstellation wie gewünscht.
    Bei diesem Test muss ich nur die Hardware auf ein anderes Panel ändern und oh Wunder, es funktioniert.
    Wir reden hier natürlich von der Runtime.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  3. #13
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    Bei diesem Test muss ich nur die Hardware auf ein anderes Panel ändern und oh Wunder, es funktioniert.
    Wir reden hier natürlich von der Runtime.
    Welche "anderes Panel" ?
    Jesper M. Pedersen

  4. #14
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Aus der Threaderöffnung
    Andere Panels, die für eine DP- oder MPI-Anbindung projektiert sind, funktionieren in dieser Konstellation wie gewünscht.
    z.B. ein KTP1000 DP
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  5. #15
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    In der WinCCflexible-Hilfe unter Stichwort Simulation >> Basic Panels >> Simulation bei integriertem Betrieb mit Basic Panels

    steht leider beschrieben: ...Basic Panels mit PN-Schnittstelle wird PLCSIM nicht unterstützt.
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:

    blasterbock (17.02.2010)

  7. #16
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Für die Simulation ist es zum Glück unerheblich, ob eine DP- oder eine PN-Schnittstelle benutzt wird.

    Und immer wieder gilt : RTFM
    Wenn die Handbücher nur nicht so dick und die Arbeitszeit so knapp wären, dann könnte man sich das ja alles mal durchlesen.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  8. #17
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Nur um zu simulieren, dann konvertier den KTP1000 auf z.B. ein OP277-10 Touch.
    edit: Oder vielleicht einfacher, konvertier KTP1000 PN auf KTP1000 DP.
    Geändert von JesperMP (17.02.2010 um 09:16 Uhr)
    Jesper M. Pedersen

  9. #18
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    Und immer wieder gilt : RTFM
    Wenn die Handbücher nur nicht so dick und die Arbeitszeit so knapp wären, dann könnte man sich das ja alles mal durchlesen.
    so ist es
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

Ähnliche Themen

  1. Simulation mittels PLCSIM
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.09.2015, 21:48
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 17:15
  3. Simulation mit PLCSIM
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 17:29
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 08:35
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 16:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •