TP170B Mono programmieren

sps-yoda

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich bin neu auf dem Gebiet und brauche eure Hilfe.
Ich hab ein TP170B Mono und möchte es mit einer CPU315 2DP über Profi-Bus verbinden und programmieren.
Wie gehe ich vor?

Ich hab versucht über MPI Adapter direkt Kontakt zu dem TP zu bekommen geht aber nicht. Auf die CPU kann ich zugreifen, also glaub ich nicht das es am Kabel liegt.

Wie muss ich PC bzw. TP konfigurieren damit ich sie programmieren kann?

Meine Software:
WinCC flexible 2008
Step 7 5.4 + SP4

Hardware:
PC mit richtiger RS232 Schnittstelle
MPI Programmieradapter über USB (nicht von Siemens)
 
1. Projekt mit WinCC-flexible erstellen
2. Transfereinstellungen am Panel vornehmen (Schnittstelle wählen und Adresse einstellen)
3. Projekt zum Panel übertragen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim starten auf die Systemsteuerung MPI-Setting gehen.

Dort muss MPI enabled und Remote enabled sein.

Falls das Gerät schon im Einsatz war die Adresse prüfen.

Je nachdem wie alt das Gerät bzw wie neu WinCCFlexibel ist muss ein Firmwareupdate gemacht werden. die zeigt WinCCFlex aber an
 
Ich wollte vorher die alten Daten aus dem TP auslesen aber ich bekomme keine Verbindung.

PC:
Com2 (USB)
MPI Adresse 1
Trasmission Rate: 19,2

TP:
MPI Adresse 2
Trasmission Rate: 19,2
Channel 2 --> MPI --> aktiv

Gibt es noch mehr Einstellungen die ich beachten muss?
 
Womit auslesen ? mit Prosave ??

Das vorhandene Projekt kann nur nur zurücklesen wenn eine Speicherkarte im TP steckt. Ansonsten geht nur ein backup, was man nicht ändern kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab keine Speicherkarte drin. Das Programm ist intern gespeichert.
Wenn ich mit ProSave ein Backup versuche kommt nur die Meldung "Eine verbindung konnte nicht hergestellt werden!"
das gleiche kommt auch wenn ich den Geräte Status abfragen will.
Also vermutet ich das es eher ein Verbindungsproblem ist.
 
MPI Adresse 2 ?? hat die nicht die CPU ?? stell am TP mal Adresse 10 ein oder irgendwas...

ansonsten wie gesagt den channel "MPI enablen" und "remote" häkchen setzen, ebenso den haken für "einziger Master am bus"

Gruß Philip
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab jetzt noch keine CPU mit dem TP vernetzt. Hab nur das TP am MPI Adapter.
Die Daten von der CPU konnte ich sichern. Aber beim TP bekomme ich keine Verbindung.
Hab die Adresse auch mal geändert. --> keine Verbindung
und die Häkchen hab ich auch überall dort gesetzt wo ihr es bis jetzt beschrieben habt.
 
Hallo ich bin neu auf dem Gebiet und brauche eure Hilfe.
Ich hab ein TP170B Mono und möchte es mit einer CPU315 2DP über Profi-Bus verbinden und programmieren.
Wie gehe ich vor?

Ich hab versucht über MPI Adapter direkt Kontakt zu dem TP zu bekommen geht aber nicht. Auf die CPU kann ich zugreifen, also glaub ich nicht das es am Kabel liegt.

Wie muss ich PC bzw. TP konfigurieren damit ich sie programmieren kann?

Meine Software:
WinCC flexible 2008
Step 7 5.4 + SP4

Hardware:
PC mit richtiger RS232 Schnittstelle
MPI Programmieradapter über USB (nicht von Siemens)


Hallo,

also es gibt immer wieder Probleme mit diesen B Pannels, aber es funktioniert problemlos wenn es denn einmal funktioniert.

Mit dem MPI Adapter am Panel kommst Du vermutlich nicht drauf da die MPI Schnittstelle vom Pannel keine Spannung an den MPI Adapter gibt. Also so hab ich es auch noch nicht zum laufen bekommen.

Es funktioniert wenn Du jetzt das Panel via MPI auf die CPU verbindest und da auf den MPI Stecker dein PG ansteckst.

Dann kannst Du den MPI Teilnehmer mit der Adresse die Du am Panel eingestellt hast auch sehen.
 
Zurück
Oben