    Hallo Leute ,

    wer kann mir mal bitte helfen...

    Wie schreibe ich

    die Rechung 2 hoch 2/3 ("zwei hoch zwei drittel") im AWL?
    Zitieren Zitieren 2 hoch 2/3  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Das entspricht ja der 3. Wurzel aus a zum Quadrat.
    Vielleicht hilft dir das weiter

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

  4. #4
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Marcel,

    Du kannst dazu auch den Baustein "CPOW" aus der Oscat-Bibliothek nehmen.

    Grüße
    Gebs

  5. #5
    Registriert seit
    28.01.2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    199
    Danke
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    Es gibt bei Siemens dafür eine Libary
    http://http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/8795702/Mathlib.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=24619732

    Beispiel hängt an allerdings in FUP
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren die Rechung 2 hoch 2/3 ("zwei hoch zwei drittel") im AWL?  

  6. #6
    Registriert seit
    11.07.2009
    Beiträge
    174
    Danke
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    y=x^(a/3)

    ln y = ln (x^(a/3))

    ln y = (a/3) * ln x

    y = e^((a/3) * ln x)

    Die e und ln - Funktionen gibt es in der Standardbibliothek von Siemens.

    Gruß Frank

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu knarf für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (16.11.2009)

  8. #7
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Man da merkt man erst wieleange die Schulzeit zurückliegt, bzw. wie lange man(n) sich nicht mehr mit sowas beschäftigt hat.
    Auf die Lösung wär ich Lebtag nimmer gekommen

    Gruß
    Dieter

  9. #8
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    Code:
          L     2.000000e+000
          LN    
          L     6.666667e-001               // 2/3
          *R    
          EXP

  10. #9
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marcelmoonwalker Beitrag anzeigen
    ...Wie schreibe ich

    die Rechung 2 hoch 2/3 ("zwei hoch zwei drittel") im AWL?
    Garnicht. Da 2 hoch 2/3 konstant ist, würde ich das Ergebnis eintragen anstatt die CPU Zyklus für Zyklus damit zu belasten.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:

    rs-plc-aa (18.11.2009)

  12. #10
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Zottel Beitrag anzeigen
    Garnicht. Da 2 hoch 2/3 konstant ist, würde ich das Ergebnis eintragen anstatt die CPU Zyklus für Zyklus damit zu belasten.
    Dann also so
    Code:
          L     1.587401e+000
    Aber als allgemeine Erklärung waren die vorherigen Ausführungen für den ein oder anderen sicher auch hilfreich

Ähnliche Themen

  1. PT-100 an S7-414 3°C zu hoch?
    Von Guitarrero im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 18:45
  2. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  3. SCL Lokaldatenbedarf zu hoch!
    Von hoT im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:17
  4. Hoch bzw. runterzählen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:19
  5. Hoch der 1. Mai
    Von riesermauf im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •