Ich habe an einer CPU 315-2DP 2 Profibusteilnehmer.
Es kommt schon mal vor das ich von einem Teilnehmer die Spannungsversorgung abschalten muss.Meine CPU geht dann auf Störung.
Wie kann ich das vermeiden?
Vielleicht mit einem OB?
Wenn ja was muss dann da reingeschrieben werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OB 82 und 86 leer sorgen dafür, daß die CPU nicht in Stop geht.
Wenn du auch den Profibusfehler vermeiden willst mußt du den Teilnehmer
über Bausteine aus der Standard-Library vorher am Bus deaktivieren und nach Wiederzuschalten aktivieren.
 