Hallo,

Hab bei mir im Haus 2 S7-300

1. Haupt SPS

CPU-315-2DP mit Lean CP und SM331
diese Ist für die Haussteuerung zuständig.


Nun habe ich eine neue Heizung bekommen.
Diese wird mit der

2. Heizung SPS gesteuert.

CPU-313C mit SM331

Diese zwei SPS sind mit MPI verbunden.
Es ist vorerst auch noch(nur) ein TP170 vorhanden, auch am MPI

Meine Raumthermostate/PT100 sind an die erste SPS angeschlossen, mit zugehörigem Programm.

Nun mein Problem:

Wie kann ich von der 1. SPS aus, der 2. SPS sagen, dass Sie eine Pumpe für einen Heizkreis einschalten soll????

mfg
Matthias
Step7-Einsteiger (kein Anfänger)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine einfache Lösung wäre ein MPI-Netz in dem beide CPU drin sind. Du kannst dann globale Variablen Projektweit definieren (Netpro -->rechte Maus auf das MPI-Netz-->Globaldaten definieren), siehe S7-Onlinehilfe Stichwort "Globaldaten-Kommunikation".

Bei wenigen Bits bietet sich aber auch die physikalische Verdrahtung von digitalen Ausgang auf Eingang an.
 