    Hallo,

    ich habe ein Problem mit einem Netzwek, das sich nicht von AWL in KOP umstellen lässt.

    Das Netzwerk ist aus einem anderen Projekt rauskopiert worden und im Originalprojekt ist es in KOP dargestellt und lässt sich problemlost hin und her schalten.

    Wenn ich das aber in AWL rüberkopiere, bleibt es in AWL und lässt sich nicht umstellen.

    Hier ist der Code, was stimmt da nicht?

    Code:
     U     M     35.0
          =     L     82.0
          BLD   103
          UN    DB20.DBX  238.7
          =     L     82.1
          BLD   103
          U     M      0.0
          =     L     82.2
          BLD   103
          U     M      0.1
          =     L     82.3
          BLD   103
          U     M      0.1
          =     L     82.4
          BLD   103
          U     M      0.0
          =     L     82.7
          BLD   103
          CALL  FB    41 , DB221
           COM_RST :=L82.0
           MAN_ON  :=L82.1
           PVPER_ON:=L82.2
           P_SEL   :=L82.3
           I_SEL   :=L82.4
           INT_HOLD:=
           I_ITL_ON:=
           D_SEL   :=L82.7
           CYCLE   :=#Abtastzeit
           SP_INT  :=DB20.DBD48
           PV_IN   :=DB20.DBD18
           PV_PER  :=W#16#0
           MAN     :=DB20.DBD168
           GAIN    :=DB20.DBD80
           TI      :=#K2_VLT_Regelfaktor_I
           TD      :=
           TM_LAG  :=
           DEADB_W :=5.000000e-001
           LMN_HLM :=1.000000e+002
           LMN_LLM :=0.000000e+000
           PV_FAC  :=1.000000e+000
           PV_OFF  :=0.000000e+000
           LMN_FAC :=1.000000e+000
           LMN_OFF :=0.000000e+000
           I_ITLVAL:=0.000000e+000
           DISV    :=0.000000e+000
           LMN     :=DB20.DBD160
           LMN_PER :=
           QLMN_HLM:=
           QLMN_LLM:=
           LMN_P   :=
           LMN_I   :=
           LMN_D   :=
           PV      :=
           ER      :=
          NOP   0
    In KOP sollte der Baustein so aussehen: (Ausschnitt)



    Weiß jemand woran es liegt?
    Zitieren Zitieren Netzwerk lässt sich nicht in KUP umwandeln  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2008
    Ort
    Schweigen am Weintor
    Beiträge
    707
    Danke
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge

    Standard

    ist der fb41 und der db221 auch so in deinem projekt ?

    und die internen variabeln
    #Abtastzeit
    #K2_VLT_Regelfaktor_I

    nicht vergessen!!

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wie weit gehen die Deklarationen im L-Bereich? Kanns sein dass es für die 82 ne deklarierte Variable gibt?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Kop  

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    cosmo82 (18.11.2009)

  5. #4
    cosmo82 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2008
    Beiträge
    16
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, die 82 war wohl zu klein bei 94 funktioniert es.

Ähnliche Themen

  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •