Netzwerk lässt sich nicht in KUP umwandeln

cosmo82

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem mit einem Netzwek, das sich nicht von AWL in KOP umstellen lässt.

Das Netzwerk ist aus einem anderen Projekt rauskopiert worden und im Originalprojekt ist es in KOP dargestellt und lässt sich problemlost hin und her schalten.

Wenn ich das aber in AWL rüberkopiere, bleibt es in AWL und lässt sich nicht umstellen.

Hier ist der Code, was stimmt da nicht?

Code:
 U     M     35.0
      =     L     82.0
      BLD   103
      UN    DB20.DBX  238.7
      =     L     82.1
      BLD   103
      U     M      0.0
      =     L     82.2
      BLD   103
      U     M      0.1
      =     L     82.3
      BLD   103
      U     M      0.1
      =     L     82.4
      BLD   103
      U     M      0.0
      =     L     82.7
      BLD   103
      CALL  FB    41 , DB221
       COM_RST :=L82.0
       MAN_ON  :=L82.1
       PVPER_ON:=L82.2
       P_SEL   :=L82.3
       I_SEL   :=L82.4
       INT_HOLD:=
       I_ITL_ON:=
       D_SEL   :=L82.7
       CYCLE   :=#Abtastzeit
       SP_INT  :=DB20.DBD48
       PV_IN   :=DB20.DBD18
       PV_PER  :=W#16#0
       MAN     :=DB20.DBD168
       GAIN    :=DB20.DBD80
       TI      :=#K2_VLT_Regelfaktor_I
       TD      :=
       TM_LAG  :=
       DEADB_W :=5.000000e-001
       LMN_HLM :=1.000000e+002
       LMN_LLM :=0.000000e+000
       PV_FAC  :=1.000000e+000
       PV_OFF  :=0.000000e+000
       LMN_FAC :=1.000000e+000
       LMN_OFF :=0.000000e+000
       I_ITLVAL:=0.000000e+000
       DISV    :=0.000000e+000
       LMN     :=DB20.DBD160
       LMN_PER :=
       QLMN_HLM:=
       QLMN_LLM:=
       LMN_P   :=
       LMN_I   :=
       LMN_D   :=
       PV      :=
       ER      :=
      NOP   0
In KOP sollte der Baustein so aussehen: (Ausschnitt)

clipboard02tl.jpg


Weiß jemand woran es liegt?
 
ist der fb41 und der db221 auch so in deinem projekt ?

und die internen variabeln
#Abtastzeit
#K2_VLT_Regelfaktor_I

nicht vergessen!!
 
Zurück
Oben