Probleme mit Pc adapter?! keine verbindung :(

half

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hej alle zusammen.. ich habe folgendes problem, ich habe eine SPS 314c 2dp (&sitop 5a) mit dem "pc adapter usb" mit meinem pc angeschlossen..
Kabel : 6ES7 972 0cb20 0xa0.. Ich habe die passenden Treiber über die software installiert (mitgelieferte cd) auch PC Adapter / USB bei der Installation eingestellt. Jetzt möchte ich über mein Simatic Programm S7 v5.4 auf meine sps zugreifen, kann aber keine verbindung herstellen.
Fehler :"es kann kein aktiver partner gefunden werden"
erreichbare teilnehmer bekomme ich auch keine angezeigt.
In der Hardwarekonfig. hab ich die einstellungen:
Typ:MPI Adresse:2 vernetzt: nein

Kann mir bitte jemand helfen?! Vielen Dank, hoffe ich habe nichts vergessen ist mein 1 Artikel hier.. (Rechtschreibfehler bitte entschuldigen)
P.S pc adapter hab ich natürlich auf MPI angeschlossen an der sps.. und die 3 led am adapter sind alle grün!! (PC WinXP + sp2)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du die PG/PC Schnittstelle auch richtig eingestellt auf MPI ??
wenn das nicht geht, mal PCAdapter(Auto) probieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab ich richtig eingestellt, hab extra nochmal nachgesehen.. PcAdapter(Auto) hat leider auch nicht funtk. immer noch die gleiche Fehlermeldung...
 
Zuletzt bearbeitet:
Leuchten alle LEDs am Adapter? Ich habe manchmal Probleme mit der USB Verbindung. Da scheint der USB-Anschluß am Adapter etwas wackelig zu sein...

Gruß

Ralf
 
Probier mal...

Hallo zusammen.
Wenn du in PG/PC Schnittstelle einstellen auf den Eintrag
PC Adapter(MPI) gehst, und dann den Button Eigenschaften betätigst,
prüfe mal, ob "lokaler Anschluss" auf USB steht, oder noch auf COM1.
Umstellen auf USB und nochmal probieren.
Viel Glück.
mfg
Linus
 
Hat die Verbindung vorher schon mal geklappt?
Ist eine Memory Card gesteckt, wenn ja passt das Programm auf der Card auch zur CPU?
Schon mal urgelöscht?(MMC vorher entfernen)
Ist die Schnittstelle CPU-seitig sicher auf MPI?(kann auch als Profibus Schnittstelle parametriert sein)

lg
Haem
 
Von der Auto-Einstellung halte ich nicht besonders viel.

Ich habe schon öfters mit AUTO keine Teilnehmer gefunden, umgestellt auf MPI, dann waren Sie da.

Ich würde auch mal die Einstellung PROFIBUS probieren.

lg
Haem
 
hi also erstmal vielend Dank für eure hilfe!!

Also die PG/PC Schnittstelle steht auf USB hab ich nochmal überprüft. Profibus hab ich gestern n8 auch schon ausprobiert, ging leider nicht.
MMC ist gesteckt, dürfte aber eigentlich auch nicht der Grund dafür sein, selbst wenn die Prg unterschiedlich sind von der MMC und der SPS.

ich spende einen imaginären kasten bier für die richtige lösung!! :p

p.s PG/PC schnittstelle ist akt. auf MPI Übertragungsgeschw. 187.5 Lokaler Anschluss USB
p.s.s Urlöschen funkt. ja nicht weil ich nicht auf die sps zugreifen kann.. Wenn ich die PG Schnittstelle auf PC Adapter(Auto) stell hab ich unter Eigenschaften MPI Adresse 0 stehen, lokale anschluss steht auf USB!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ICH HABE DIE LÖSUNG
ICH HABE DIE LÖSUNG
ICH HABE DIE LÖSUNG
ICH HABE DIE LÖSUNG

Gut das ich flink rein gekuckt habe :)


Du benötigst die Teleservice Software für deinen TS Adapter.
Die gibt es bei Siemens for Free, kann den Link gerade nicht finden, vielleicht einfach mal dort anrufen.

Du benötigst keine Lizenz! Nur die Software.
Cd`s kann man auch bei Siemens für 10-20 Euro für bestellen.

Kasten Bier will :)
 
Die TS Adapter sind das beste.
Aber die Software nervt immer.

Habe meine TS Adapter erst vertickt, da neues PG gekauft habe :)
 
sers also den kasten gibts erst wenns auch funzt... *ROFL*
aber spass bei seite wieso software für einen ts adapter?! ich hab doch den PC Adapter USB + die zugehörige cd (200eu hat der scheiß gekostet)!! wieso brauch ich dann noch ne andre software?!sry ich blicks grad nicht :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
ich hatte auch mal Probleme, mit meinem Apapter online zu kommen. Ich hatte dann die Software nochmal drüber installiert, die Schnittstelle während der Installation nicht eingestellt und auch den Rechner nicht neu gestartet. Dann hab ich die Schnittstelle "PC Adapater (Auto)" eingestellt und dann hat es funktioniert.
Sorry, eine bessere Lösung hab ich nicht...

Snape
 
Zurück