FM350-1 nach Überlauf keine Werte mehr

Mecki

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe mal wieder ein Problem. Komme gerade von einer Baustelle zurück. Dort verbaut ist eine FM350-1 die über einen Inkrementalgeber einen Längenzähler darstellt. Ich habe zum Projektieren das Beispielprogramm von der mitgelieferten CD übernommen. In der HW habe ich das Endloszählen von 0 bis +32Bit projektiert.
Wir sind dann eine ganze Zeit lang gefahren, ohne dass es Probleme gab. Der Längenzähler wird immer beim Rollenwechsel auf 0 zurückgesetzt.
Doch plötzlich gab es einen Überlauf (angezeit durch den FB, mit dem man den Zähler steuern kann). Habe darauf hin den Überlauf zurückgesetzt, doch nun arbeitet die Karte gar nicht mehr. Es wird kein Fehler angezeigt. Bei Freigabe des Softwaretores läuft der Zähler nun nicht mehr. Das Statusbit "RUN" bleibt auch auf Null.

Hat jemand vielleicht einen tipp, wie man die Karte wieder in Gang bringt, bzw. wie ich einen erneuten Überlauf verhindern kann und wieso dieser Überlauf überhaupt zu Stande kommt?

Musste mir nun soweit behelfen, in dem ich die Istdrehzahl des vorgelagerten Antriebs über einen Integrator führe, um einen Vergleichsmeterzähler zu implementieren, über den die Anlage nun fährt.

Für eure Hilfe danke ich euch jetzt schon sehr.

LG
Mecki
 
Hat jemand vielleicht einen tipp, wie man die Karte wieder in Gang bringt, bzw. wie ich einen erneuten Überlauf verhindern kann und wieso dieser Überlauf überhaupt zu Stande kommt?

LG
Mecki

Hallo Mecki,
verwendest Du den FC2 "CNT_CTRL" aus der Bilbliothek? Versuch doch mal am Parameter "RES_ZERO" oder (Res Null) ein TRUE dranzulegen ('1'-Merker).
Damit sollte die Karte wenigstens wieder laufen.
Der Zähler hat ja abhängig von der eingestellten Bitzahl einen festen Zählbereich. Vielleicht liegst Du da ja drüber (siehe pdf).

edit: Hab gerade gesehen, dass Du eine 300er Karte hast, das PDF über den Zählbereich gilt hier aber genauso..

hier das Handbuch zur Zählerkarte

Gruß
 

Anhänge

  • FM 450-1 - Zählerbaugruppe.pdf
    26,9 KB · Aufrufe: 13
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Approx,

ich verwende den CNT_EXAM aus dem Beispielprogramm, welches mitgeliefert worden ist.

Mein Zählbereich liegt definitiv nicht über den 32Bit. Ich hatte die beführchtung, dass das Rücksetzen nciht funktioniert und intern ein Überlauf stattfindet. Habe die Karte soweit, dass sie keinen Fehler oder Überlauf mehr anzeigt, dennoch will sie nicht zählen.

LG
Mecki
 