    Hi zusammen

    Ich habe hier eine Anlage in der man verschiedene DBs per Quelle generiert.

    Quelle sieht z.B. so aus.

    Code:
    DATA_BLOCK "GLS_Anlage"
    TITLE = : Integration_W5_W20
    AUTHOR : DPToolS7
    VERSION : 1.0
    
      STRUCT
    
        _812_9911_4123_b1m01p01 : BOOL ; //GLS Unterstation 812-01 Sich.Automat Steuerung 
        _812_1111_5131_b1m01p02 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Anlage 
        _812_1111_4531_b1m01p03 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Sammelstörung 
     
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Das Problem ist im Programm benutze ich z.B. irgendwo z.B. "GLS_Anlage"._812_1111_4531_b1m01p03 verwende.
    Das wäre jetzt z.B. DB200.DBX 0.2

    Wenn ich die Quelle ändere sieht sie z.B. so aus.

    Code:
    DATA_BLOCK "GLS_Anlage"
    TITLE = : Integration_W5_W20
    AUTHOR : DPToolS7
    VERSION : 1.0
    
      STRUCT
    
        _811_3414_4131_b1m01p04 : BOOL ; //Transferpumpe Werkhof Sammelalarm Leckwarnung
        _812_9911_4123_b1m01p01 : BOOL ; //GLS Unterstation 812-01 Sich.Automat Steuerung 
        _812_1111_5131_b1m01p02 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Anlage 
        _812_1111_4531_b1m01p03 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Sammelstörung 
    
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Das heisst die vorher verwendete Symbolische Adresse "GLS_Anlage"._812_1111_4531_b1m01p03 wäre jetzt Absolut DB200.dbx0.3
    Wie kann ich Step7 dazu bringen das wenn ein Symbol immernoch in einem DB vorhanden ist und sich nur die Absolute Position ändert, das Symbol im Programm nicht zu verändern sondern die Absolute Adresse anzupassen?

    mfG René
    Zitieren Zitieren Symbolische Anbindung bei Quellengenerierten DBs behalten  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Stell doch mal um auf symbolische Programmierung

  3. #3
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.648
    Danke
    789
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Stell doch mal um auf symbolische Programmierung
    Hm. Wo kann man das denn Umstellen? Ich meine ich programmier ja eigentlich schon symbolisch und gebe im FB auch nur Symbolische Adressen ein und Step7 übernimmt dann die entsprechend im DB vorhandene absolute Adresse.

    mfG René

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    vollmi (20.11.2009)

  6. #5
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.648
    Danke
    789
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    Danke Marlob das war genau das was ich gesucht habe. Wieso ist mir dieses Menue noch nie begegnet?

    mfG René

  7. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Aber bitte nicht beliebig hin und her schalten und den Konsistenzcheck und das Backup nicht vergessen

  8. #7
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Aber bitte nicht beliebig hin und her schalten und den Konsistenzcheck und das Backup nicht vergessen
    Dieses schöne Einstellfenster mit den 4 Möglichkeiten - ja das ist
    mittlerweile das erste, was ich mir bei Fremdprojekten anschaue.
    Wenn man das nicht beachtet, dann kann man sich alles schön
    zerschießen.

    Bin immer wieder erstaunt, wie wenig das Fenster bekannt ist.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 17:05
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:32
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:48
  4. Absturz S7 300 Werte behalten
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 11:42
  5. Db- Daten behalten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 11:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •