T lw 14 ??????????????

hbedir

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forum Benutzer.
Ich habe folgendes Problem.

Ich habe in einem Programm folgende Zeilen womit ich nichts anfangen kann. Kann mir jemand bitte dabei helfen.
Es wird die Zahl Null geladen aber wo wird es hin transferiert?

L W#16#0
T LW 14
T LW 16
T LW 18

Was heisst denn LW. Ich habe sonst keine Erläuterung dazu.



MfG
 
kann es sein das du keine Symbolik mehr hast?
Hast du den Baustein online ohne Projekt zurückgeladen?
 
Ja es wird noch einmal benutzt und zwar:

// Werte fuer die Ansteuerung der Motoren auf null setzen
L W#16#0
T LW 14
T LW 16
T LW 18

U "kr_stf1_vw"
SPBN w1
L "FahrstufenAnalogManuell".Kran_stf_1_vw
T LW 14
w1: U "kr_stf2_vw"
SPBN w2
L "FahrstufenAnalogManuell".Kran_stf_2_vw
T LW 14
w2: U "kr_stf3_vw"
SPBN w3
L "FahrstufenAnalogManuell".Kran_stf_3_vw
T LW 14
w3: U "kr_stf1_rw"
SPBN w4
L "FahrstufenAnalogManuell".Kran_stf_1_rw
T LW 14
w4: U "kr_stf2_rw"
SPBN w5
L "FahrstufenAnalogManuell".Kran_stf_2_rw
T LW 14
w5: U "kr_stf3_rw"
SPBN w6
L "FahrstufenAnalogManuell".Kran_stf_3_rw
T LW 14
w6: U "kz_stf1_rw"
SPBN w7
L "FahrstufenAnalogManuell".Katze_stf_1_vw
T LW 16
w7: U "kz_stf2_rw"
SPBN w8
L "FahrstufenAnalogManuell".Katze_stf_2_vw
T LW 16
w8: U "kz_stf3_rw"
SPBN w9
L "FahrstufenAnalogManuell".Katze_stf_3_vw
T LW 16
w9: U "kz_stf1_vw"
SPBN w10
L "FahrstufenAnalogManuell".Katze_stf_1_rw
T LW 16
w10: U "kz_stf2_vw"
SPBN w11
L "FahrstufenAnalogManuell".Katze_stf_2_rw
T LW 16
w11: U "kz_stf3_vw"
SPBN w12
L "FahrstufenAnalogManuell".Katze_stf_3_rw
T LW 16
w12: U "hub_stf1_senken"
SPBN w13
L "FahrstufenAnalogManuell".Hub_stf_1_vw
T LW 18
w13: U "hub_stf2_senken"
SPBN w14
L "FahrstufenAnalogManuell".Hub_stf_2_vw
T LW 18
w14: U "hub_stf3_senken"
SPBN w15
L "FahrstufenAnalogManuell".Hub_stf_3_vw
T LW 18
w15: U "hub_stf1_heben"
SPBN w16
L "FahrstufenAnalogManuell".Hub_stf_1_rw
T LW 18
w16: U "hub_stf2_heben"
SPBN w17
L "FahrstufenAnalogManuell".Hub_stf_2_rw
T LW 18
w17: U "hub_stf3_heben"
SPBN w18
L "FahrstufenAnalogManuell".Hub_stf_3_rw
T LW 18
w18: NOP 0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe nur, das die irgendwo hintransferiert werden, aber abgefragt werden die nirgends. Ich kenne den rest deines Bausteines nicht, aber so haben die keinen Sinn

P.S.
Bitte Code Tags benutzen, siehe meine Signatur ;-)
 
Was macht der Baustein, dient er nur zur Diagnose?
Ich frage, weil ja irgendwo auch eine Auswertung des LW stattfinden muss.
Kannst du mal den Ordner "Temp" hier reinstellen?
 
Danke Marlob, ich habe es erledigt.
Ich kann denn Baustein nicht mehr reinsetzen weil ich das Projekt auf einer anderen Baustelle habe.
Danke nochmals
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber du kannst mir vielleicht bei einem anderem Problem behilflich sein.
Und zwar folgendes:

1.Ich habe eine Zählbaugruppe FM 350-2 , mit 4 Eingängen
2. Dann habe ich eine SM 332 AO 4x12 BIT Analogbaugruppe. ( 4 Ausgänge )
Die Zählbaugruppe kriegt die Impulse über Inkrementalgeber und funktioniert auch.

Adressen für die FM 350-2 PEW 352 + 8 Offset

PEW 360
PEW 362
PEW 364
PEW 366

Adressen für die AO sind

PAW 336
PAW 338
PAW 340
PAW 342

Meine Frage. Wie kann ich jetzt meine Motoren ansteuern.

Wie muss ich grundsätzlich vorgehen.
Sind die FC 105 und FC 106 dafür gedacht.
 
*ROFL*
Es ist ein Modelaufbau.
Die Motoren sind Gleichspannungsmotoren 10 - 30 VDC.
Die Motoren werden über Servoverstärker geregelt.
Marke Maxon Motor Control.
Ich müsste eigentlich über FC 105 das regeln können aber wie?
 
Zurück
Oben