Hallo zusammen

Ich soll Zugriffsschutz für Programmverwaltung (kopieren, editieren, ....)einrichten. Die Jungs haben durch kopieren hin und her Programm zerschossen. Es hat laut gekracht und Werkzeug für 4.5 Kilo€ war hin.:icon_cry:

Gibt’s die Möglichkeit nur die Softkeys zu sperren oder Zugriffslevel einrichten, das nicht mit Sonnenaufgang aufgehoben werden kann.

Wer kennt das Problem? Hat einer einen Tipp?
Danke im voraus
Weiß mir leider keinen Rat mehr
:confused:
 
Schwieriges Thema. Also ich kann nur von der 840 D reden. Aber so unterschiedlich sind die nicht was das angeht.

Also mit dem Passwort wird leider alles umgangen. Was eventuell eine richtung ist, die Softkeys entstehen über Texte die in einer Datei gespeichert sind. Die Funktionen der Softkeys werden in einer anderen Datei realisiert.

Da besteht eventuell die Möglickeit den Softkey zu sperren bzw. seine Funktion zu unterdrücken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn jeder den Sonnenaufgang kennt, solltest Du erwägen, dass Password umzubenennen - soweit ich mich erinnere (840C ist schon 10 Jahre her) kannst Du bestimmte SK über die PLC sperren - sieh mal in die Nahtstellenbeschreibung.

Gruss KSB
 
Hi

Ich kenne die 840C :ROFLMAO:

Kennwort ist numerisch mit 4 Zahlen.


Das Sonnenaufgangsgerät-Passwort ist für die 840D.
Es ist das Kennwort für den Herstellerzugriff.


Einen höheren Zugriff hat die Fa. Siemens.
Mit dem kann man alle Kennwörter ändern :TOOL:
Auch den "Sonnenaufgang"

Also Monteur anrufen und "vor Ort" ändern lassen.
(Und diese KEINEM mehr sagen oder sich über die Schulter schauen lassen)

Siemens ändert das soweit ich weis NUR "Vor Ort".
Wenn dieses Kennwort bekannt werden würde hilft KEINWORTWECHSEL erwas mehr.
(Dieses OBERSTE Kennwort ist NICHT änderbar soweit ich weis)
 
Zuletzt bearbeitet:
Einen höheren Zugriff hat die Fa. Siemens.
Mit dem kann man alle Kennwörter ändern
Auch den "Sonnenaufgang"
Wenn man mit "Sonnenaufgang " angemeldet ist kann man das Kenwort selbst ändern

nur wenn man sein neues Passwort vergisst muss man über das Systemkennwort das Herstellerkennwort löschen und hat dann wieder
"Sonnenaufgang"

also entweder kennwort ändern
oder wenn an der PLC geschraubt werden kann mit dem FB4 (PI-Dienste) das passwort zyklisch löschen


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da bleibt vermutlich der Schnabel sauber ;)

Also ich habe bei meinen Kunden ein Logfile und ein DB, der mitschreibt wann was eingegeben wurde.
Das Zurücksetzen mit dem PI Dienst hilft dir da nicht, es wird wieder eingegeben.

Ist der Fehler aus dem Programm oder von der Werkzeugverwaltung gekommen?
Die WZV kannst du ggF über die PLC sperren, so dass die Knaben einen Schlüsselschalter z.B nutzen müssen.

bike
 
Das Zurücksetzen mit dem PI Dienst hilft dir da nicht, es wird wieder eingegeben.
Man könnte es ja auch z.B. alle 2s zurücksetzen, so schnell tippt keiner ...
Mich würd ja mal interessieren obs nun um eine 840C oder eine 840D geht, der Unterschied ist ja nicht unerheblich, aber der TE hat anscheinend schon eine Lösung gefunden.

Grüße von HaDi
 
Stimmt alle 2 sec ist gut, doch irgendwann muss auch der, der das darf was eingeben können.

Also ich denke mehr Informationen würden helfen das Problem zu verstehen und dann eine Lösung zu finden.

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
doch irgendwann muss auch der, der das darf was eingeben können.
Ja, dafür kann man ja ein Hintertürchen vorsehen und wenn einem das auch zu unsicher ist dann muss halt für solche Änderungen ein PG vor Ort.
Aber ich denke, man kann das auch übertreiben, schließlich muss das Ding ja bedienbar bleiben und, wenn sie wollen, kriegen sie´s trotzdem kaputt.
Nicht zuletzt muss man auch an Murphy denken:
Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann, und so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen.
Grüße von HaDi
 
Das mit dem Passwort rücksetzen über FB4 (PI-Dienste) ist ja interessant.
habe das gleiche Problem will über den DB10.DBX56.4 die Zugriffsstufe setzen. Aber naürlich kennt die ganze Welt "sunrise" .
Wenn ich aber über die PLC das Kennwort zyklisch löschen kann wäre ja die Sache gewonnen.
habe schon in der Doc on Web gesucht aber nichts darüber gefunden.
Den Zugriffsschutz realisiere ich nicht über einen Schlüsselschalter sonder über Euchner EKS.


 