C7-621 Fehler beim Datentransfer ins OP

S7-Tester

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe Probleme beim Transfer der projektierten Daten in ein C7-621.
Die Übertragung des S7-Programms in die CPU funktioniert einwandfrei,
aber der Datentransfer per MPI ins OP klappt nicht:

- die OP-Adresse ist 1
- die CPU-Adresse ist 2
- der OP-Mode wurde auf MPI down gestellt
- Anzeige: Ready for transfer
- beim Starten vom Transfer mit ProTool erscheint "Data Transfer" am OP

Am PC kommt nach einiger Zeit eine Fehlermeldung, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist.

Kann mit jemand erklären, mit welchem Problem ich es hier zu tun habe? Ich bin dankbar für jede Hilfe.
 
Hast Du im Protool unter
Datei->Transfer->Einstellungen geprüft ob der auf MPI/DP steht und die OP-Adresse auf 1 steht ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, habe ich gemacht. Die Einstellung stimmt.
Ich denke auch, dass die Verbindung beim Starten von Transfer aufgebaut wird, aber dann aus irgend einem Grund nichts transferiert wird. Beim Generieren kommen übrigens keine Fehlermeldungen.
 
Kenne die C7 Geräte nicht.
Ist das eine Erweiterung oder versucht du das erste mal zu transferieren. Es könnte sein das die MPI-Adresse vom panel nicht stimmt.
 
Ich versuche auf dieses Gerät das erste mal zu transferieren. Die MPI-Adresse im Panel steht auch auf 1. Mal abwarten, ob noch andere Antworten kommen.

Danke für die schnellen Antworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du das OP mal per Tastenkombination gelöscht (Escape, Cursor_rechts, Cursor_runter gleichzeitig drücken beim Einschalten) ?
Mit welcher Hardware überträgst du (Siemens-PG oder Notebook mit Adapter, welcher Adapter) ?

Grüße von HaDi
 
Ja, habe ich auch gemacht.
Ich übertrage die Daten mit einem normalen PC und dem MPI -
PC Adapter 6ES7 972-0CA21-0XA0, mit 19.2k - wiegesagt, das Laden in die CPU funktioniert damit auch.

Folgende Fehlermeldung erscheint im ProTool:

E4018: Protokollfehler MPI 00031A4FH
 
Hmm, ich war bisher in dem Glauben, bei diesen C7-Geräten wäre die MPI-Baudrate fest auf 187,5 eingestellt ...

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh ja, stimmt. Die MPI-Baudrate ist auf 187,5 eingestellt. Die 19.2k, die man auch am Adapter einstellen kann beziehen sich auf den lokalen Anschluss an COM1. Trotzdem danke, wäre eine Fehlermöglichkeit...
 
Hallo,
Muss hier das Thema noch mal hochholen. Habe bei mir jetzt genau auch diesen Fehler. Kann da noch einer helfen ?? Gibt es neue Erkenntnisse ?
 