Hallo Ich habe da ein Problem

Ich möchte gerne die Personen im Haus mit zwei Bewegungsmelder und einer Lichtschranke in der Tür hoch und runter zählen lassen.
Aber die Negative Flanke schaltet nur fürs Vorwärts zählen durch:confused:
Darf man die selbe Flanke nicht für das Vorwärts und Rückwärtszählen verwenden.
Die Bewegunsmelder sind ja abwechselnd eingeschaltet.

Vielen Dank für eure Tips
mfg.Hans
unbenanntud.jpg
 
Hallo !

Ich habe das Problem schon gelöst.

Ich hab einfach das Signal der negativen Flanke der Lichtschranke einem Merker zugewiesen und dann den Merker fürs hoch und runter Zählen verwendet.

Oh man wie einfach:ROFLMAO:

mfg.Hans
 
Hallo Hans,

das Programm hättest du soweit lassen können.
Du hättest nur für die 2. Flanke einen eigenen Flankenhilfsmerker benutzen müssen.
Jede Flanke braucht einen eigenen Hilfsmerker. temporäre Hilfsmerker sind dabei auch gar nicht gut!

Gruß wolder
 