Kommunikation zwischen 2 S7 315-2PN/DP

Tommy1981

Level-2
Beiträge
76
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein kleines Problemchen... Ich möchte ein Verbindung zwischen
2 CPU´s (beides S7 315-2PN/DP) über Ehternet herstellen. Hab mich versucht etwas schlau zu machen und bin auf den FB14/15 gestossen (PUT/GET). Habe dazu auf der Siemens HP auch diverse Beispiele gefunden, jedoch ist das dort nur beschrieben wenn beide CPU in einem Projekt sind.Weis jemand ob das auch funktioniert wenn es 2 unterschiedliche Projekte sind, bzw. wie kann man eine Komminukation über Ehternet herstellen wenn es zwei unterschiedliche Projekte sind.


Danke schon mal im Vorraus.

Gruss
Tommy
 
Servus,

das Stichwort hierzu lautet unspezifizierte S7 Verbindung.

In diesem Thread Klick hab ich schon mal beschrieben, wie das funktioniert.


Mfg
uncle_tom

P.S. bei den PN-Steuerungen musst du aufpassen, dass du die richtigen Bausteine (FB14,15 - PUT/GET) verwendest. Du darfst nicht die aus der CP-Bibliothek verwenden - die funktionieren nämlich nicht.
 