CPU 315-2DP nicht online

achim532000

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe ein Problem. Nach dem Urlöschen der CPU 315-2DP (alte Ausführung mit Batterie 6ES7-315-2AF03-0AB0) ist die CPU nicht mehr ansprechbar.
Sie wird online nicht mehr erkannt, weder bei Einzelkopplung noch bei Netzkopplung über MPI-Subbus. Da durch Urlöschen auch DP gelöscht, auch darüber nicht erkennbar. Habe keine Flash-Kart und auch kein PROM-Programmiergerät um neue Firmware aufzuspielen.
Gibt es eine andere Lösung??

Gruß Achim
 
Hallo Achim,

probiere mal mit dem Schlüsselschalter zum Urlöschen.
Oder hast Du das schon gemacht?
Schalter auf MRES halten, bis sich die Blinkfrequenz ändert, dann loslassen und anschließend nochmals auf MRES.
 
Hast du deine Schnittstelle auch auf MPI gestellt.
Nach dem Urlöschen kannst du häufig nur noch auf die MPI-Schnittstelle zugreifen.

Daher im Simatic-Manager die Schnittstelle auf MPI umstellen und dann mal versuchen Online zu gehen.

Gruß wolder
 
315 nicht online

Hallo,

ja alles gemacht. Die anderen SPSen am Bus werden ja ordnugsgemäß vom PG (PC mit MPI-Adapter) erkannt, nur diese eine nicht. Selbst wenn ich die Anderen vom MPI-Subbus trenne und das PG direkt an die MPI-Buchse kopple wird sie nicht erkannt.

Achim
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du einen RS232-MPI-Wandler dran?
Was sagt der?
Blinkt die 2. LED am Wandler?

Vielleicht einfach mal den Wandler abhängen. Bei mir machen die öfters mal Probleme und "hängen" sich auf.

Am besten wirklich alle anderen abhängen und direkt auf die SPS gehen.

Dann müsste die erkannt werden!

Gruß wolder
 
Hallo,

ich meine nach Urlöschen ist die SPS nicht ansprechbar, das wird durch eine blinkende Stop-LED angeszeigt.

Was machen die LEDs bei dir ?

Schon mal mit dem SPS-Schalter kurz auf MRES geschaltet ?

Baudrate, max. Anzahl Teilnehmer ok ?
 
Hallo Achim,

die CPU sollte nach dem Urlöschen die MPI-Adresse 2 haben. Welche Adresse ist an deinem Rechner eingestellt? Was zeigen die LEDs an der CPU an?


Gruß, Onkel
 
Hallo,

MPI-Wandler zu RS232 ok, 2. Lumi am Wandler blinkt beim Auslesen des Bus, Stop (gelb) an der CPU Dauerlicht, MPI Adresse 2 erscheint beim Auslesen nicht. Mit 2. PG und anderem Adapter auch schon probiert, nur die fehlerfreien SPSen werden erkannt. Am Bus (MPI) sind mit der 315 noch 5 Stk 314 und eine 312C, die werden erkannt und lassen sich online schalten.

Ich denke, warum ??, Firmware hin ???

Achim
 
Dann fällt mir noch das ein, was Dagobert schon sagte.

Kontrollier mal deine Einstellung der Schnittstelle.
Welche MPI-Adresse hat dein PC?
Eventuelle hat der die gleiche Adresse wie deine CPU, dann sieht der die nicht.

Gruß wolder
 
315 nicht online

Hallo,

das Problem ist gelöst. Konnte mir von der Hochschule eine Flash- Karte ausleihen.
Nach einstecken, hochfahren, urlöschen wurde die SPS wieder erkannt.

Ursache ?, durch Urlöschen muss im Betriebssystem der CPU etwas fehlgelaufen sein ?


Nochmals Dank Achim
 