Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14

Thema: Temperaturregelung

  1. #11
    Registriert seit
    10.11.2009
    Beiträge
    33
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    versuch einmal die reglereinstellung nach chien Hrones Reswick zu machen
    die einstellregeln findest du unter:http://de.wikipedia.org/wiki/Faustfo..._der_Verfahren
    Geändert von holschin (02.12.2009 um 14:06 Uhr)

  2. #12
    Fechten ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Du meinst ich soll wie in der Theorie machen ?

    bis jetzt hab ich kein verfahren benutzt.

    Ich hab einfach zuerst probiert mit einem PID Regler und da hat mein Istwert die Sollwert änderung nicht verfolgen können , dann hab ich angefangen weiter die parametern des Reglers einzustellen bis ich das Optimale gekriegt hab und zwar PD Regler ( Kp=23)(Kd=10s).

    wie soll den benutzen ?

  3. #13
    Registriert seit
    10.11.2009
    Beiträge
    33
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    schau in den oben angeführten link
    einfach wie beim angeführtem beispiel

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu holschin für den nützlichen Beitrag:

    Fechten (02.12.2009)

  5. #14
    Fechten ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie ich verstehe:
    zuerst wird eine sprunghafte Änderung der Stellgröße gemacht, daraus wird die zeitliche Entwicklung der Regelgröße betrachtet (Sprungantwortmethode), dann anhand meine Sprungantwort die Parametern der Strecke aus der Kurve gelesen und dann einsatz von Chien,hrones und reswick Methode.
    Mal schauen ob das geht weil bei den Einstellregeln wird die Strecke aproximiert, und hier ist meine Strecke stakt von anderen Anlagen beeinflusst (Druckschwankungen bei einer Anlage die zu Temperatur Schwankung bei der zu automatisierten Anlagen führt).


    Ich werde es in dem nächst probieren.

    Vielen dank

Ähnliche Themen

  1. Temperaturregelung
    Von Phil im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:21
  2. Temperaturregelung
    Von ibinadabei im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 15:01
  3. Temperaturregelung mit S7 300
    Von rainer_step5 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:20
  4. Temperaturregelung mit S7 und Pt 100
    Von rainer_step5 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:37
  5. Temperaturregelung
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 08:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •