    Hallo Liebe Gemeinde,

    ich brauch mal eure Hilfe bei einen SPBN Befehl.

    UN M 198.0
    U T 21
    U E 0.4
    U E 0.5
    L S5T#7S
    SE T 376
    U T 376
    SPBN M002
    CALL FC 34
    M002: NOP 0
    UN M 3000.1 //ibn Hilfsmerker
    S M 3000.1


    Wann wird der Sprungbefehl ausgeführt und wann nicht.
    Zitieren Zitieren Spbn  

  2. #2
    Patrick Kniel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.10.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nachtrag zur Frage.

    Wann wann wird der Call Befehl ausgeführt????

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    relevent sind hier nur :
    Code:
    U T376
    spbn M002
    das Gleiche würde die folgende Anweisung bewirken :
    Code:
    UN T376
    spb M002
    Es wird also gesprungen, wenn der Timer = 0 (also nicht abgelaufen) ist ...

    Gruß
    LL

    Nachtrag:
    der CALL wird also dann ausgeführt wenn der Sprung nicht erfolgt ... also wenn der Timer = 1 ist ...

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Patrick Kniel (03.12.2009)

  5. #4
    Registriert seit
    27.07.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Sprungbefehl wird ausgeführt, so lange der Signalzustand des Timers T 376 false ist.
    Wenn der Timer abgelaufen ist (true), dann wird FC34 aufgerufen.
    Geändert von Hohlkörper (03.12.2009 um 12:50 Uhr) Grund: Schreibfehler

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:

    Patrick Kniel (03.12.2009)

Ähnliche Themen

  1. Sprungbefehl SPBN
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 15:16
  2. Problem mit Befehl SPB und SPBN
    Von danielch im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 08:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •