    Hi @all!

    Ich programmiere als Anschauungsbeispiel eine Abfüllanlage mit WinSPS und SPS-VISU.

    Dabei sollen 3 Komponenten mit Zeitverzögerung AN- und ABgeschaltet werden. Ich schaffe es nicht, den selben Eingang mit einer Ein- und Auschaltverzögerung zu versehen, da sich die beiden Befehle irgendwie gegenseitig blockieren.

    Wäre super wenn mir jemand behilflich sein kann.

    MfG,
    Der Nullchecker
    Zitieren Zitieren Kombination aus Einschalt- u. Ausschaltverzögerung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Code:
    *
    network 1
    
          X(    
          U     E      0.0
          FP    M      9.0
          )     
          X     M     10.0
          =     M     10.0
    
    network 2
    
          U(    
          U     M     10.0
          L     S5T#5S
          SE    T      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      1
          )     
          UN    A      0.0
          O     
          U(    
          U     M     10.0
          L     S5T#5S
          SA    T      2
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      2
          )     
          U     A      0.0
          =     A      0.0
    bewußt in FUP programmiert, vielleicht ist es so leichter nachvollziehbar für dich...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    0-Checker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.12.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ vierlagig

    Danke für die schnelle Hilfe bei diesem Problem. Wenn man es so liest siehts sofort ganz logisch aus.
    Bin selbst leider nicht so schnell auf die Lösung gekommen.

    THX

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 13:18
  2. Kombination von Kennwerten
    Von jora im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 11:07
  3. Kombination Datenlogger und Fernwartung
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 09:44
  4. Sinnvolle Kombination aus SCL/GRAPH?
    Von derbenny im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 13:30
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 08:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •