Hallo,

es gibt für die Anlage ca. 30 Typen mit ca 100 unterschiedlichen Parametern.
Welche Möglichkeiten gibt es bei Simatic diese Parameter möglichst effizient und sicher zu verwalten? Und man sollte auch in betracht ziehen das ganze sichern zu können und wiederherstellen zu können. Backup/Restorefähig
 
einfach einen Datentyp definieren (UDT) und dann einen DB anlegen mit einem Array[1..30] of UDT .... zB. ;)
Man könnte auch 30 DBs anlegen, ist aber nicht üblich. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Das einzige was nicht ganz so einfach ist ist das mit dem BackUp und Restore... ausser du hast ne SoftSPS und nen PC.

Gruß Philip
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das einzige was nicht ganz so einfach ist ist das mit dem BackUp und Restore...

zum manuellen restore und backup: buddy aus dem hause MHJ als freeware
automatische möglichkeit: in einer visualisierung oder einem leitrechner mit OPC/libnodave/AGLink als scheduled task

also soooooo schwierig ist das nun auch wieder nicht :rolleyes:
 
also soooooo schwierig ist das nun auch wieder nicht :rolleyes:

Hab doch nicht gesagt das es schwierig ist. Hat mich nur mal interessiert wie ihr das lösen würdet.
Aber das mit libnodave ist eine gute Idee, könnte ich mit einer eigenen Application die Struktur z.B. in eine XML Datei schreiben und somit die Daten und Parameter auch offline verwalten und sichern.

in einer visualisierung
Könnte man mit einem Siemens Pannel über ein WinCC Flexible Script den DB auslesen und als Datei am Panel speichern???
 
Hab doch nicht gesagt das es schwierig ist.

du nicht aber philip, den ich ja auch eindeutig referenzierte, also nich gleich weinen, wir wissen doch, dass du was kannst :D

Könnte man mit einem Siemens Pannel über ein WinCC Flexible Script den DB auslesen und als Datei am Panel speichern???

kommt aufs panel an ... bei dem richtigen kannst du "sogar" in einen freigegebenen netzwerkordner schreiben ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wir wissen doch, dass du was kannst

Jetzt gehts mir gleich wieder besser :D

Das muss ich mal ausprobieren.
Weist Du welches das kleinste und "günstigste" Siemens Panel ist, das diese Dateifunktionen unterstützt?

Muss jetzt nicht unbedingt auf einen Netzwerkordner sein ...
 
mit fensterKompaktAusgabe sollte es schon sein ... ich tipp mal so ins blaue TP270 könnte das "kleinste" sein, lass mich aber da auch gern wieder tiefer in die Mensch-Maschinen-Schnittstellen-Welt von 513m3n5 rein ziehen ...
 
Hallo

@ Anaconda55
es gibt für die Anlage ca. 30 Typen mit ca 100 unterschiedlichen Parametern.

Ich weiß nicht ob ich die Frage falsch verstanden habe, aber für mich ist das
ein typischer Fall für Rezepturen und Datensätze

MfG
Paul
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte man mit einem Siemens Pannel über ein WinCC Flexible Script den DB auslesen und als Datei am Panel speichern???

man kann Rezepturen auf den Panels speichern. Skripte gibt es da nicht, zumindest nicht auf den einfachen panels, auf einem PanelPC geht das, ist aber viel zu langsam, da die schnellste Variablenaktualisierungszeit 100ms beträgt.

Wir machen das über nen OPC Server mit ner Delphi Routine..... Ich dachte du willst mit der SPS die daten wegschreiben, das geht auch, aber wie gesagt nicht ganz einfach. Von Aussen drauf zugreifen wiederum ist sehr einfach.

Gruß
 
auf einem PanelPC geht das, ist aber viel zu langsam, da die schnellste Variablenaktualisierungszeit 100ms beträgt.

Na - Na ... das ist mir noch nicht aufgefallen ...

Also, mit dem Panel geht es, wie schon von 4L beschrieben (TP277 und aufwärts). Panel-PC mit PC-Runtime ist die derzeit von mir favourisierte Variante. Die Variablen-Anzahl sollte nicht so das Problem sein.

Gruß
LL
 
Ja gut eventuell habe ich mich nicht ganz glücklich ausgedrückt, es kommt dann schon speziell auf die Anwendung an. Wenns was ganz schnelles ist ists nichts, wenn man nur ein Backup der online Daten machen will um eine Sicherung zu haben, nichts was zyklisch im Prozess ist dann ist das schon ok.
Einfach Ordner und oder Datei erzeugen und rein schreiben so viel man will.

Mit nem zugriff via OPC ist man einfach schneller, braucht aber auch min. 1 fremdsoftware wie Delphi oder sowas .... kann dann aber quasi in echtzeit die daten bearbeiten.

Gruß
 
Zurück
Oben