Der Aufbau:

CPU-313, CP 342-5, SM 321, SM 322
I
I (Profibus)
I
ET200M(IM153-1), SM 321

Die Software läuft, aber ich kann die SM 321 an der ET 200M nicht "Beobachten/Steuern".
Weder duch Doppelklick in der Hardwarekonfiguration auf die SM 321 an der ET200M (es passiert nichts), noch durch Doppelklick auf die CP 342-5 (Beobachten/Steuern ist ausgegraut).
Das Prozeßabbild der SM 321 an der ET 200M zeigt "---".
Was mache ich noch falsch?
(STEP 7, V 5.4, SP1, K5.4.1.0)
MfG JUM
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ups, glatt vergessen...
Aber, jetzt "Online" gibt es an der CP 342-5 ein Fehlersymbol. Der Diagnosepuffer zeigt aber nur Meldungen, die keine Anwenderaktion erfordern!?

====================================================
Diagnosepuffer der Baugruppe CP 342-5
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6GK7 342-5DA02-0XE0 Hardware 6
- - - Firmware V 5.7.3
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 4

Ereignis 1 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0220
Peripheriefreigabe durch S7-CPU
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 2 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0213
Schalterbetätigung von STOP nach RUN verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 3 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:231A
DP-Master-Info: Projektierte E/A-Datenlängen.
Projektierte Eingangsdatenlänge für den DP_RECV-Baustein: 2
Projektierte Ausgangsdatenlänge für den DP_SEND-Baustein: 0
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 4 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2317
DP Master Information:
Aktuell projektierte Slaveanzahl: 1
Aktuell gepollte Slaveanzahl: 1
Aktuell projektierte, zu pollende Slaveanzahl: 1
Aktuell projektierte, nicht zu pollende Slaveanzahl: 0
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 5 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:236E
DP-Master- Verzögerungszeit / Minimales Slaveintervall
Die projektierte DP-Master- Verzögerungszeit beträgt 0 uSec.
Das größte Min- Slave- Intervall am DP-Subsystem beträgt 100 uSec.
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 6 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2357
Proj. Kontrollzeit für den Datentransfer
ist kleiner als die 6-fach Slave-Watchdogzeit (PROFIBUS-Adr. 3).
Korrigierte Kontrollzeit: 360 ms.
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 7 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2313
Max. auswertbare Diagnosedatenlaenge:
DP Master 1: 244 Bytes / DP Master 2: 244 Bytes
Anzahl gespeicherter Diagnosemeldungen: min. 15 / max: 15
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 8 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:200B
Die Baugruppe betritt den logischen Token-Ring im STEP-E-Mode.
Der normale Datenverkehr am Bus kann wieder stattfinden.
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 9 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0228
Urlöschen durchgeführt
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 10 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:2000
Die Baugruppe hat den logischen Token-Ring verlassen.
Durch eine Störung am Bus oder durch fehlende oder fehlerhafte Projektierung kann derzeit kein Datentransfer stattfinden. Weitere mögliche Ursache: Umprojektierung zum passiven Busteilnehmer.
externer Fehler, kommendes Ereignis

Ereignis 11 von 46: Ereignis-ID 16# F9C1:0222
Baugruppen STOP wegen Schalterbetätigung
externer Fehler, kommendes Ereignis

=================================================

Der Status (Registerkarte Allgemein, Status) der CP 342-5 zeigt: "Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs- oder Parametrierfehler)"

Wie gesagt: Das "Programm"
U E 0.0 (SM 321 hinter der ET200M)
U E 0.1 (SM 321 hinter der ET200M)
= A 8.0 (SM 322 hinter der CP342-5)
läuft einwandfrei.

Den DP_RECV (FC2) habe ich so parametriert:

CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#100
RECV :=P#E 0.0 BYTE 2
NDR :=M99.0
ERROR :=M99.1
STATUS :=MW95
DPSTATUS:=MB97


Wie gehe ich weiter vor?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
ich muß gestehen, dass ich noch nie eine CP342-5 benötigt habe.
Was mir bei deinem Code komisch vorkommt, ist das du die Perepherie-Daten mit dem RECV-Baustein auf die Eingangs-Adressen schreiben willst. Ich könnte mir vorstellen, dass der Baustein das nicht mag. Lass ihn den Kram doch mal in einen Merker-Bereich oder einen Datenbaustein schreiben ...

Gruß
LL
 
Der 342-5 wird anders behandelt wie eine interne Profibusschnittstelle.
Bei dem CP muss man immer alle E/A selber einlesen und schreiben,
ich denke mal das daher auch das steuern in der Hardwareconfig nicht geht , wei man es von der internen DP-Schnittstelle kennt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zunächst habe ich ja jetzt das Problem, dass die CP auf Fehler geht, wenn ich in der HW Konfig Online gehe...
Die CP ist dann aus der HW Konfig noch erreichbar, die Klemmen, die am gleichen Rückwandbus stecken, schon nicht mehr.
Die ET200M und deren DI Klemme sind auch nicht erreichbar.
Das Programm läuft aber weiterhin einwandfrei.

@Larry
Habe DP_RECV geändert auf RECV :=P#M 0.0 BYTE 2 und Programm auf U M 0.0, U M 0.1. Ändern tut sich dadurch aber nichts.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was für einen SM321 hast du denn? Gib mal die Bestellnummer.
Am Eingang RECV muss die Länge an Bytes übereinstimmen, mit der Anzahl Eingängen die du hast.
Hast du deine ET200M + SM321 auch in der HW-konfig projektiert?
Wie ist die Bestellnummer deines CP342-5? Da werden abhängig von der Type verschiedene Bausteine zum senden und empfangen benötigt
 
Noch ein hinweis:
Wenn du an deinem SM321, welches am CP342-5 hängt, die Adressbytes 10 und 11 projektiert hast, musst du als Länge 12 angeben
z.B.
P#DB1.DBX0.0 BYTE 12
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU: 313-1AD02-0AB0; MPI-Adr: 2
CP 342-5: 342-5DA02-0XE0, V5.7; E/A-Adr: 256..271, MPI-Adr: 3, PB-DP-Adr: 2
SM321: 321-1BH01-0AA0; E/A-Adr: 4..5
SM322: 322-1BH01-0AA0; E/A-Adr: 8..9
I
Profibus DP
I
ET200M(IM 153-1): 153-1AA02-0XB0, E-Stand 07, PB-DP-Adr: 3
SM321: 321-1BH02-0AA0; E/A-Adr: 0..1.

Die Adressen sind automatisch bei der HW-Konfiguration durch STEP 7 so gewählt worden.
 
Hallo,
ich interpretiere den Beitrag von Marlob so, dass du bei den Karten an deiner ET200M beide Male E0.0 bzw. A0.0 als Start-Adresse angeben mußt, damit du sie über die Perepherie-Adresse 256 eingelesen kriegst.
So, wie du es jetzt hast müßte die erste E-Karte (inhaltlich) mit Adresse 260 beginnen und die erste A-Karte mit Adresse 264. Dein Übertragungsbereich wäre dann 10 Byte groß.

Gruß
LL
 
Das Problem ist, dass HW Konfig einen Fehler bei der CP-Baugruppe (und allen nachfolgenden Baugruppen) meldet, wenn ich von Offline nach Online wechsele.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Definitiv ja. Hab ich nochmal anhand des Aufdrucks auf den Modulen (nicht nur der Deckel) nachgeschaut.
Habe auch nochmal Urlöschen, HW-Konfig laden, Programmbausteine (OB1, FC2) laden gemacht. Ohne Änderung, die CP geht bei HW-Konfig = Online auf Fehler, das Programm läuft.
 