Hallo zusammen,

Ich suche nach der einfachen Auskunft, ob meine Idee machbar ist :D.
Ich möchte an einer Anlage Ethercat einsetzen. Der Kunde wünscht aber eine S7-Kompatible Steuerung. Es geht vorerst nur um digitale IO. Meine Fragen:

- Muss ich zum Anbinden von Ethercat über die EK1110 Twincat beherrschen, wenn ja, ist das machbar?

- Wird Step7 über normales Ethernet mit der S7-CX315 verbunden? MPI gibt es ja nicht. Funktioniert das Beobachten mit der Brille usw?

- Kann die S7-CX315 über die zweite Ethernetbuchse mit einem TP177B arbeiten?

Ich möchte die Antworten lieber von jemandem, der es schonmal aufgebaut hat, als vom Vertriebler. Daher stelle ich die Frage hier. Vielen Dank!

Alternativ gerne auch andere Möglichkeiten/Hersteller vorschlagen, Ethercat und Step7 unter einen Hut zu bringen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe keine erfahrungen, aber vermute folgenes:

- Muss ich zum Anbinden von Ethercat über die EK1110 Twincat beherrschen, wenn ja, ist das machbar?
Du brauchst Beckhoff Twincat System Manager.
Guck mal ab Seite 21:
http://www.ibhsoftec-sps.de/downloads/german/Handbuecher/S7-CX_Handbuch.pdf

- Wird Step7 über normales Ethernet mit der S7-CX315 verbunden? MPI gibt es ja nicht. Funktioniert das Beobachten mit der Brille usw?
- Kann die S7-CX315 über die zweite Ethernetbuchse mit einem TP177B arbeiten?
Da der CX315 verwendet RFC1006, sollte alle 'normale' Ethernet Verbindungen fuktionieren.
edit: Keine Ahnung ob PUT/GET/AG_SEND/AG_RECV/TCON/TSEND/TRCV funktionieren. Aber Programmieren und Beobachten sollte am mindestens funktionieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke. Ich glaube, es wird auf einen Versuch rauslaufen.
IBH hat mir inzwischen geantwortet, dass ein CP343 integriert ist, also das Panel angeblich problemlos ohne OPC-Server oÄ angebunden werden kann, als wäre es eine Siemens-CPU. Mal sehen.
Twincat System Manager ist im Lieferumfang von IBH, und es gibt eine PDF mit Anleitung dazu.
Ich werd meine Erfahrungen dann hier reinschreiben.
 
Hallo,

also ich habe ein TP177B über Ethernet an einer 416er von IBH angebunden, gerade heute erst ;)
Die Kommunikation erfolgt über den IBH CP Treiber.
Das funktioniert, doch pass auf, dass du nicht kreuz und quer etwas abholst.
Ich hatte zuerst Merker, Ein-/ Ausgänge und DB genutzt.
Da kam es zu Quittungsverzug und die Anzeige war ein Meer aus hash's(#).
Das TP hat nach einiger Zeit auch nicht mehr versucht zu kommunizieren, sondern blieb als Standalone ohne Daten.

Wenn du Probleme hast, dann melde dich einfach

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bike,

hast Du mit Step7 programmiert?
Schade, kreuz und quer abholen habe ich bisher schon gemacht, also M, E, A, DB benutzen für die Visu. Was hast Du dann jetz gemacht, alles auf DB umgebaut?
 
Hallo ,

ja ich habe mit S7 programmiert, da die meisten Bausteine in verschiedenen CPU's laufen.
Ich habe einen DB für Meldungen der jede Sekunde gepolt wird.
Die Anzeigen werden alle 2 Sekunden aus einem eigenen DB geholt.
Der DB wird in einem FB beschrieben.So ist es nur ein Zugrff und die Verbindung ist schneller.

Eine Tipp kann ich dir geben: Wenn nur # angezeigt werden, hat dir das TP eine Ei gelegt.
Ich habe festgestellt, dass wenn mehrmals die Daten nicht rechtzeitig abgeholt werden können, beendet das TP die Verbindung.
Mit wireshark habe ich das mir angeschaut.
Siemens sagt zwar, das kann nicht sein, doch die Protokolle von dem Snifer zeigt, dass es so ist.Und dann hilft nur ein Restart