Nach dem Laden, bzw, Netzausfall, läuft die CPU hoch,
der CP bleibt jedoch im STOP.
Den CP kann ich per NCM Diagnose starten und die Welt ist in Ordnung.
Nach CPU Stop (z.B. per Schalter) bleibt der CP im RUN.
In den Handbücher für ältere CPs habe ich den Hinweis gefunden,
dass bei grösserem Mengengerüst, es notwendig sein kann, die
CPU>Anlauf die Überwachungszeit für Baugruppen, von Standart 100 ms
auf 200 ms erhöht werden muss.

1. In dem Handbuch für EX30 fehlt der Hinweis.
2. Ich habe nur 2 Verbindungen projektiert, nicht nicht mal "Aktiv" sind, also kein höheres, Mengengerüst.

Hat einer mal eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
Die Siemens Hotline ist nocht nichts dazu eingefallen, weil der Diagnosespeicher des CP leer ist.
Anzeize: Betriebsart : Stop, Ursache; nicht definiert:
Klasse !!!
 
Hast du die CPU und den CP auf dem gleichem Netzteil?

Hatte mal das Problem, wenn nicht beide "Gleichzeitig" wieder Spannung bekommen. - Aber das kann natürlich mit der Überwachungszeit zum tun haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für zügige Antwort.
Das Problem lag jedoch an einem Häckhen in den Profinet Eigenschaften des CP
Bei "Profinet" durfte, in diesem Falle, der CP weder als Profinet-Controller, noch als Profinet_Device angehackt werden. Das war das ganze Problem.
 