PG/PC Schnittstelle. Irgendetwas verbiegt meine MPI-Adr. Was

plc_tippser

Level-1
Beiträge
2.500
Reaktionspunkte
308
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,

irgend etwas verstellt mir immer wieder meine PG-PC-Schnittstelle. Ich arbeite nur mit ProTool. Ich habe mir das PG auf Adr. 0 bzw 31 gestellt. Und irgendwann steht es auf einmal wieder auf 1, wie das TP.

Woher kann das kommen?

:?: pt
 
Arbeitest du zum Testen mit der ProTool-Runtime. Die hat mir auch immer wieder mal die MPI-Schnittstelle geändert, da das PG ja dann TP "spielte".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jo die rt ist gefährlich...

vor allem haben manche beispiele von siemens sehr seltesame adressen.
und wenn du dann bei einer ib bist, und währende der produktionsbegleitung anfängst mit solchen siemens beispielen zu experimentieren, dann fällt plätzlich irgendwo im keller ein umrichter aus.

auch nach austausch von busstecker, dp-modul und dem fu selbst bleibt der fehler....

ahhhhh!
 
habe hier das gleiche problem. ich weiss nur, das ich das früher nicht hatte. ich habe irgendwie das gefühl, das es mit dem aufspielen des ptp sp3 zusammenfällt.

seitdem bekomme ich auch öfter mal diese meldung.
..\windows\system32\sinecl2.log

  • 28.04.2005 15:30:47 Event Type: E Event ID: 0326
    Ein Adressfehler ist aufgetreten: Die parametrierte Stations-Adresse ist bereits vergeben.
 
Ich habs nochmal probiert, schau mal, ob deine "verbogene" MPI-Adresse immer der Adresse des letzten getesteten TP entspricht.
 
Zurück
Oben