PG an 12Mbits Profibus DP --> Busfehler

Sinix

Level-1
Beiträge
1.588
Reaktionspunkte
216
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forumgemeinde,

bräuchte mal einen Tipp von euch.
Ich habe einen Profibus DP mit 12 Mbits. Teilnehmer sind einige SEW-Movidrive61B, Movimots mit MFP22/32, Festo-Ventilinseln, ET200S(F) und ein MP277 mobile mit Basic Box und eine CPU 317F PN/DP. Außerdem ist ein Repeater installiert. Der Bus läuft fehlerfrei.

Allerdings wenn ich mein PG an den Profibus hänge bekomme ich einen fatalen Busfehler. Die Schnittstelle im PG habe ich auf 12Mbits gestellt, die PG-Teilnehmeradresse ist auch nicht gedoppelt. Hat jemand so etwas auch schon gehabt? Was mache ich falsch?

MfG MK
 
Mit welchem Kabel stellst du die Verbindung her?
Das originale MPI Kabel funct sicher nicht, versuch es mit einem kurzen
Profibuskabel......hat bei mir funktioniert.
Viel Glück.....
 
Vielen Dank für die Beiträge,

crash hat wohl den richtigen Hinweis, ergänzend steht in der Doku:

"Zum Anschluss von PG oder PCs über Stichleitung darf nur die "SIMATIC S5/S7 Steckleitung 12 Mbit/s, Bestell-Nr. 6ES7 901-4BD00-0XA0" verwendet werden."

Ich habe das normale MPI-Cable. Werde es mal mit Sam seinem Vorschlag probieren und hier posten ob es geklappt hat.

Gruß MK
 