S7 und Inkrementalgeber

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sei es wie es sei, an einem digitalen Standardeingang wird dieser Inkrementalgeber nicht funktionieren.
Um das zu erkennen reichen schon folgende Werte aus dem Datenblatt:
Code:
Signalpegel high: min. 2,5 V 
Signalpegel low:  max. 0,5 V
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das heisst er hat nur 2,5V als HIGH Signal...

Welche eingabebaugruppe kann das denn?

danke
Entschuldigung, ich hatte zunächst nicht richtig auf Deine Bestellnummer des Gebers geguckt...
Diese Signalpegel sollten für Deinen Geber gelten:
Code:
Signalpegel high:min. UB-2,0 V
Signalpegel low: max. 0,5 V
Wenn ich das richtig deute sollte das High-Signal Versorgungsspannung minus 2V liefern, also 22V , falls Du den Geber mit 24V versorgst.
Kann aber auch sein, dass ich jetzt falsch liege.:confused:
 
genau so sehe ich das auch...

wenn ich den geber an mein oszi anschließe macht er das auch soweit sauber...

sobald ich allerdings das singal an eingangsbaugruppe der sps klemme, liegt mein high singal nurnoch bei 5V.... :(
 
Ich würde sagen, du hast die Versorgungsspannung verpolt. Laut Datenblatt ist weiss 0V und braun +UB. Dann würde ich grün als Signal (Spur A) nehmen.
 
TheOnlyOne hat das im 5. Beitrag zumindest erwähnt...:
"Angeschlossen an weiß ist plus, braun ist Minus und Signal liefert gelb."
 
ja ob jetzt weiss + oder braun + ist lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen.

Bei A signal sprich der grüne draht gibt er mir ein negatives signal deshalb habe ich gelb als singal genommen hier A mit dem Dach.

Der Inkrementalgeber hat einen verpolschutz und wenn ich + und - minus vertausche bekomme ich gar kein signal raus...

habe gerade rausgefunden das ich die anzeige des ozis falsch interpretiert habe. habe nur 5V als HIGH Spannung auch wenn ich direkt am Geber messe...

Danke
 
Besorg dir doch einfach ne Karte von Siemens die das kann ...

Zitat:
Bei A signal sprich der grüne draht gibt er mir ein negatives signal deshalb habe ich gelb als singal genommen hier A mit dem Dach.

Allein die Bezeichnung A mit dem Dach deutet nicht auf ein großes inustrielles Unternehmen hin.

Da gibts von Siemens ne schöne Karte da steht dann auch richtig A und
A NICHT drauf und die Eingansspannungen kann man in der Konfiguration auch einstellen.

Da kann man fast nix mehr falsch verdrahten.

peter(R)
 
SSI-Geber-Interface???

Ich hab das Thema nur kurz überflogen. Als Du brauchst wohl ein SSI-Geber-Interface. Kauf Dir folgende Komponenten von Beckhoff:

BK3120, KL5101 und KL9010.

Das verbindest Du über Profibus mit der SPS. Das Anschlussbild der KL5101 ist selbsterklärend. http://beckhoff.de/german/bus_terminal/kl5101.htm?id=366014712

Da die Welle langsam dreht, ist der CPU-Takt kein Problem. Wichtig bei der Auswertung ist, das Du die Inkremente zwischenspeicherst und im nächsten Zyklus abziehst bzw. aufaddierst.

 
@ asci25

Du scheinst das Thema wahrlich nur SEHR kurz überflogen zu haben.
Er hat einen normalen Incrementgeber (ja das gibt es noch). Warum bitte sollte er sich einen neuen Geber UND eine Geberkarte (in diesem Fall glaube ich SSM338 ) kaufen wenn er den vorhandenen Geber auch mit einer FM 350-1
verwenden kann.
Davon mal ganz abgesehen müsste er sich für die Beckhoff Module auch noch eine Profibus Anschaltung von Bekhoff kaufen.
Desweiteren ist SSI eine absolutauswertung. Da gibts keine incremente zum zwischenspeichern sondern nur absolute Positionen.

Bitte erst lesen, dann denken dann schreiben!!

peter(R)
 
Zurück
Oben