315T-2DP über CP 343-1 LEAN projektieren??

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
835
Reaktionspunkte
115
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab da mal ein grösseres Problem.
Bin bei dem Anfang einer IBN und nu ist mein IBH Link defekt!!! :sb6:
CPU hat SF1 Fehler, steht im Stop,(liegt wohl noch an der Hardwareconfig)

CP 343-1 Lean: LED Stop leuchtet konstant, LED Run blinkt.

Kann ich irgendwie über Netzwerk auf CP 343-1 zu greifen und dann das Programm da drüber einspielen?
Kann CP nicht anpingen, hatte die Adresse schon eingestellt und HW noch übertragen können. Was muss ich wo einstellen??

Hoffe es kann mir jemand schnell helfen

Danke
 
Also mir fallen da eigentlich nur eine Möglichkeit ein ...

PG/PC Schnittstelle auf deine Ethernet-Karte umstellen (ISO Industrial Ethernet),
Zielsystem - Ethernetteilnehmer bearbeiten, auf "Durchsuchen" klicken.
Hier sollte er nun deinen CP343 finden, außerdem wird dir dabei die momentane IP des CP angezeigt.
Sollte er noch keine IP bekommen haben, dann kannst du die in diesem Dialog auch zuweisen.

Unter dieser IP sollte dann deine CPU wie gewohnt zu programmieren sein.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauche ich nicht NCM S7 dafür? Hab das leider so noch nicht gemacht.
Unter NCM S7 hatte ich die PG/PC Schnittstelle auf ISO Industrial Ethernet Ethernet-Karte umgestellt und bin nicht online gekommen.
 
Primary Setup Tool bei Siemens downloaden und instalieren auf ihre rechner,
Via Ethternet ein verbinding machen mit CP 343-1 Lean.
IN PST netz dursuchen und die Lean das gewunste IP adres geben.
PG schnitstelle auf TCP/IP umstellen und mit Step 7 online gehen.
 
Das Primary Setup Tool ist bei Step7 5.4 nicht mehr notwendig, da über den von mir beschriebenen Weg integriert.

Also wenn du eine halbwegs Zeitgemäße Step7-Version hast, also z.B. 5.4 dann muss das so wie von mir beschrieben funktionieren.

Das Fenster Ethernet-Teilnehmer bearbeiten ist gewissermaßen selbsterklärend.

Zum eigentlichen Programmieren musst du dann natürlich die PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP umstellen ...

Mfg
Manuel
 
Firewall ist aus.
Wenn ich die MMC aus der CPU nehme finde ich den CP343, die P1 LED leuchtet
Steck ich die MMC wieder, ist CPU auf Stop, CP Stop LED leuchtet und Run LED blinkt.
CP kann ich nicht erreichen. Urlöschen durchgeführt, keine Änderung.
Kann man die MMC auch während des Betriebes stecken und ziehen? Habe bis dato immer CPU ausgeschaltet
 
Du kannst die MMC in der CPU löschen. Geht über den den Betriebsartenschalter. x-Sekunden Reset, dann Run ... Steht im Handbuch beschrieben. Dann ist deine MMC zumindest leer. Ob dann aber die CP erreichbar ist, hab ich noch nie probiert.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will es nicht beschwören aber ich meine beim Urlöschen mit dem Betriebsartenschalter wird nur der Arbeitsspeicher gelöscht und beim anschließenden Reboot zieht die CPU sich das Programm wieder von der MMC Card. Die MMC Card kann im Simatic Manager unter der Online Ansicht gelöscht werden, dort einfach alles markieren und löschen.
 
Die MMC Card kann im Simatic Manager unter der Online Ansicht gelöscht werden, dort einfach alles markieren und löschen.

Das ist schlecht, da ich nicht online komme wenn die MMC steckt

Blockmove schrieb:
Du kannst die MMC in der CPU löschen. Geht über den den Betriebsartenschalter. x-Sekunden Reset, dann Run ... Steht im Handbuch beschrieben. Dann ist deine MMC zumindest leer
In welchem? Hab jetzt schon sämtlich Handbücher durchsucht, da ich genau dieses vor hatte. Ich bin warscheinlich nur zu blind :cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es versucht:
Schalter ca. 9sek in MRES halten, dann Stop und noch 1x MRES. MMC wird NICHT gelöscht.
CP343 will einfach nicht in den RUN gehen. Stop LED leuchtet konstant und RUN LED blinkt vor sich hin. Dann bekomme ich keine Verbindung.
Kann man den CP irgendwie reseten? Damit die Kiste in den RUN geht oder zumindest im Stop bleibt? Oder ich mache jetzt einfach Weihnachten, weil neuer IBH Link Sz++ kommt erst zwischen den Tagen :s11:
 
Ich glaube das dein Problem ist ein "korrupte" MMC Karte.
Dann funktioniert das Urlöschen in der CPU auch nicht.

Neue MMC Karte stecken.
Dann über Ethernet verbinden.
HW Konfig öffnen und davon Transfer beginnen.
Der MAC Addresse des CP343-1 wird gefunden. Diese als Ziehl wählen, und Rack=0, Slot=2 einstellen.
Wenn gefragt ob die IP Adresse eingestellt werden soll, dann einfach akzeptieren.
Jetzt kann alle PG-Funktione verwendet werden.
 
Ich glaube das dein Problem ist ein "korrupte" MMC Karte.
Dann funktioniert das Urlöschen in der CPU auch nicht.

Neue MMC Karte stecken.
Danke erstmal,

aber da liegt mein Problem, habe natürlich keine.Habe leider den CP noch nicht richtig eingestellt gehabt. Und nu, da ich über PB nicht mehr online komme ist das natürlich grosser sch....!!Das löschen der MMC Karte mit der CPU soll aber nicht möglich sein, wurde mehrfach im Siemens Forum geschrieben
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal,

aber da liegt mein Problem, habe natürlich keine.Habe leider den CP noch nicht richtig eingestellt gehabt. Und nu, da ich über PB nicht mehr online komme ist das natürlich grosser sch....!!Das löschen der MMC Karte mit der CPU soll aber nicht möglich sein, wurde mehrfach im Siemens Forum geschrieben

Wenn die MMC korrupt ist, dann lässt sie sich auch nicht in der CPU löschen. Hab da auch schon meine Erfahrungen gesammelt :sad:
Hier im Forum findest du aber einen Link zu einem "bösen" Tool mit dem du eine normale MMC in eine Siemens MMC "wandeln" kannst. Damit kannst du dann evtl. deine MMC wieder "retten". Hat dann halt vielleit 4MB, aber das macht ja nix :ROFLMAO:

Gruß
Dieter
 
Probier über MPI !

Geht nicht

Nordischerjung schrieb:
Bin bei dem Anfang einer IBN und nu ist mein IBH Link defekt!!! :sb6:

und ich kein anderes Kabel habe ausser Ethernet

Wenn die MMC korrupt ist, dann lässt sie sich auch nicht in der CPU löschen. Hab da auch schon meine Erfahrungen gesammelt :sad:
Hier im Forum findest du aber einen Link zu einem "bösen" Tool mit dem du eine normale MMC in eine Siemens MMC "wandeln" kannst. Damit kannst du dann evtl. deine MMC wieder "retten". Hat dann halt vielleit 4MB, aber das macht ja nix :ROFLMAO:

Danke für den Tipp :ROFLMAO:. Ich warte jetzt bis nach Weihnachten. bis das neue da ist
 