6ES7 151-7AA00-0AB0 Kommunikation.

Rudi

Level-3
Beiträge
1.581
Reaktionspunkte
101
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich das ich keinerlei Kommunikation zwischen PG und CPU ohne gesteckter MMC herstellen kann ?(CPU 6ES7 151-7AA00-0AB0).
CPU wude bereits mehrmals mittels Schalter urgelöscht --> kein Erfolg in Bezug Kommunikation mit PC oder PG. Habe leider noch keine MMC und bin mir nicht sicher ob CPU-Schnittstelle nicht defekt ist.
 
Nicht das ich der Aussage von Helmut_von _der_Reparatur nicht glaube.
Aber kann noch jemand bestätigen das ohne MMC keine MPI-Verbindung zur CPU möglich ist. Kann das so im Handbuch nicht finden.
 
Nicht das ich der Aussage von Helmut_von _der_Reparatur nicht glaube.
Aber kann noch jemand bestätigen das ohne MMC keine MPI-Verbindung zur CPU möglich ist. Kann das so im Handbuch nicht finden.
Also bei mir funktioniert es auch nicht.
Sei doch einfach einmal zu Weihnachten gläubig und glaub Helmut ;)


bike
 
@ bike
Hast ja recht. Ich wollte mich auch bessern :cool:
Aber das wird jetzt fürs neue Jahr vorgenommen, versprochen.
 
ET200s/CPU

Da ich mich mit ET200s noch nicht so auskenne gleich nächste Frage.
Was muss ich außer der MMC noch zwingend haben um die CPU zum Leben zu erwecken ?
Brauche ich E/A-Baugruppen und Abschlusswiderstand um in RUN zu gelangen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abschlußwiderstand muß sein. Wenn Du keinen hast, bau Dir einen. Ich such mal in meinen alten Beiträgen, da gabs schon mal sowas. Kann es sein, das die Schnittstelle standartmäßig auf Profibus läuft?
Thomas
 
Hallo Rudi,
ersteinmal finde ich es gut das du nicht aufgibst, seit 2009 .... ;)

Wie meinst du den konkret, in der Config oder an der Hardware direkt.

Bei der Hardware müsste es doch so gehen, wenn du ihr das Gedächtnis
(Speicherkarte) und die Spannung nimmst, normal sollte Sie dann doch
im Auslieferungszustand sein und somit auf MPI eingestellt.
 
In der Config geht nur einzustellen "kein DP". Das habe ich versucht und die Config übertragen und auch RAM nachROM gemacht. Kann aber auch danach über MPI nicht zugreifen. Kein erreichbarer Teilnehmer. (Zugriff nur über Profibus Adresse 2 wie am Mäuseklavier eingestellt)
Mit der HW werde ich noch mal versuchen. Habe ich aber sicher schon mehrfach gemacht.
Kann ich die Speicherkare in der CPU komplett löschen ? Habe leider an meinem PG keinen Steckplatz für die Simatic MMCs.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was erhoffst du dir denn überhaupt aus dem Diagnosebuffer zu erfahren? So ganz ohne Speicherkarte, Programm und Hardwarekonfiguration?


ps: die mmc kannst du im der cpu löschen wenn du online drauf kommst

mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Was erhoffst du dir denn überhaupt aus dem Diagnosebuffer zu erfahren? So ganz ohne Speicherkarte, Programm und Hardwarekonfiguration?
ps: die mmc kannst du im der cpu löschen wenn du online drauf kommst
mfG René
Diagnosepuffer interessiert mich nicht. Aber ich brauche eine MPI-Schnittstelle.
Wie kann ich die MMC komplett in der CPU löschen ? Zugriff habe ich ja über DP Adresse 2.
 
Erreichbare Teilnehmer -> Bausteinordner öffnen -> alles markieren und löschen (inklusive systemdaten sfc/sfb kann man mitmarkieren können eh nicht gelöscht werden.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Also gibt es keine Möglichkeit die MMC komplett (incl. Systemdaten) zu löschen. Die Systemdaten bleiben auf der MMC und somit kann ich die Karte nicht in einer anderen CPU verwenden !?
Was ist RAM nach ROM kopieren? von wo nach MMC ?
 
Zurück
Oben