Simatc S7/300 Zählerwert in wincc Flexible

Ein MPI Kabel selber bauen, die Stecker dazu gibt es bei Siemens oder zum übertragen auf das Panel das PG direkt anstecken oder Nullmodemkabel nehmen und die Panelprojektierung seriell übertragen.

Oder über S7 Routing dazu musst Du aber auch erst mal die Projektierung auf das Panel bringen.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Noch eine Frage: Ich dachte die zweite Schnittstelle der CPU wäre für ein panel um sich den Aufbau eines Profibus zu ersparen. Ist diese Info falsch? Kann es nicht ein Konfigurationsproblem der CPU selber sein?
Danke Gruß Lorenzi!
 
Hallo,

nein Du hast eine MPI und eine Profibus Schnittstelle.

Anbei habe ich Dir noch ein Beispiel zu S7-Routing gebastelt.
Voraussetzung ist das dein Adapter Profibus kann, könnte man aber auch anders herum machen.

Gruss Daniel
 

Anhänge

  • Routing.zip
    2,2 MB · Aufrufe: 9
Hallo!Ich werde mein Bestes versuchen und hoffe daß ich aus deinen Anweisungen schlau werde. Vermutlich werde ich dafür ein paar Stunden brauchen. Ich wünsche Euch alles ein gutes, erfolgreiches, und gesundes neues Jahr. DANKE und Liebe Grüße Lorenzi
 
Hallo!
Leider nein, aber ich hab einen Adapter für USB/SERIELL für WinCC flex organisiert, den ich erst erhalte. Ich hoffe es funktioniert dann. Andernfalls wäre ich über alle Antworten auf meine Fragen wieder dankbar. Es ist toll welch eine Hilfsbereitschaft man im net findet. DANKE
icon7.gif
 
Zurück
Oben