Hallo! Ich als neuling bekam die Aufgabe einen Analogwert zu verarbeiten mit einer Cp 343-2. Muss den Analogwert so auswerten dass sobald ein gewisser Wert überschritten wird ein Merker gesetzt wird.

Nun meine Frage : :oops: wie mach ich das? :oops:

Ob? fb? fc? Mit welchem baustein?

Bitte um dringende Hilfe


Wär euch sehr verbunden


mfg SPS-newbie
 
Hallo,
kommt drauf an, ob int, Dint, Real. Schalt mal in den FUP, und sieh Dir mal die Vergleicher an.
Hier mal ein Beispiel für INT:
L MW 0
L MW 2
>=I
= M 4.0
mfg
dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
um dir da helfen zu können noch ein paar Fragen:

Ist das eine Übung oder was Praktisches?
Wird der Analogwert schon verarbeitet, wenn ja, dann das Format (siehe @lorenz2512).
Wird für das Ein- und Ausschalten eine Hysterese benötigt?
Ist der CP343-2 Teil des Problems.

Gruß Wilfried
 
Also die anlage besteht, brauche einen zusätzlichen eingang, komponenten der sps nicht austauschbar.

Jetzt will ich über einen analog eingang das signal auslesen, sobald ein signal da ist, so soll dies erkannt werden ( zbsp: ab 3 volt=1) oder so


mfg
 
gast schrieb:
Also die anlage besteht, brauche einen zusätzlichen eingang, komponenten der sps nicht austauschbar.

Jetzt will ich über einen analog eingang das signal auslesen, sobald ein signal da ist, so soll dies erkannt werden ( zbsp: ab 3 volt=1) oder so


mfg
Was für ein Signal hättest du denn auf einen Digitaleingang gelegt? Wharscheinlich doch den Ausgang von irgendeinem Schwellwertschalter. Der hätte eine Hysterese. Der Sinn ist, daß es nicht beim kleinsten Rauschen zwischen 0 und 1 pendelt.

Deinen Analogeingang liest du ein:
L PEW 344 // oder was auch immer deine Adresse ist.
T MW0 // irgendwo speichern, wenn du den Wert mehr als einmal brauchst.
//Mehrere L PEW liefern eventuell verschiedenen Weerte.

Jetzt hast du einen INT-Wert im Akku. Im Allgemeinen ist +/-27648=Meßbereichsende, größere Beträge bedeuten Überlauf oder Überschreiten des Bereichs. Details der Beschreibung der Baugruppe entnehmen.

Deine Baugruppe kann z.B. 10V, Dann sind 3V=3*26748/10 = ca. 8610.
Für eine symmetrische Hyterese von +/-0.1V setzt du 2 Schwellen: bei 8880 ein, bei 8400 aus:

Nun gehts (fast) mit Dietmars Beispiel weiter:
L MW 0
L 8880
>=I
S M 4.0 // dauernd ein
L MW 0
L 8400
<=I
R M 4.0 // dauernd aus
 