S7 – OP7 Kommunikation OK aber z.B. keine Bildnummer

andyyyyyy

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuch schon seit längerem einen Testaufbau S7 (315) und OP7 zum laufen zu bekommen.

Zu den Fakten:
Bildumschaltung in OP geht
Kommunikation über MPI von OP7 zu S7 steht, wenn ich den Stecker ziehe kommt gleich Fehlermeldung
( 551 SPS-Adresse 2 nicht vorhanden ).
PROTOOL ist in S7 – Projekt integriert, ich sehe im PROTOOL – Projekt die symbolische Variable.
( Übertragung des PROTOOL – Projekt mache ich seriell )

So weit so gut aber ich bekomme einfach kein Datenaustausch zu Stande.
Im Bereichszeiger habe ich auf die Bildnummer und Funktionstaste symbolische MW von S7 gelegt
-> diese bleiben aber immer auf 0 :-(

Es kann eigentlich nur noch eine Kleinigkeit fehlen.
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben :-?

PS:
Mein OP schält alle 20Sekunden in die Testroutine und startet dann wieder das Projekt ?warum?

Gruss
Andy
 
Wenn das Gerät immer wieder starte stimmt was nicht, dies kann ein Fehler am gerät sein oder eine fehlerhaft Projektierung.
Am besten beim starten mit tastenkombination löschen und nochmals übertragen, wenn das dann immer noch ist ein neues leeres Projekt erstellen und laden um zu sehen ob es die Projektierung ist.

Falls Du sicher bist das die Projektierung stimmt, das Projekt mal hier hochladen.
 