Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Tp277 6" Kurvenaufzeichnung

  1. #1
    Registriert seit
    26.10.2007
    Beiträge
    80
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo wie lange kann ich mit einem TP 277 (über welchen Zeitraum) eine Kurve aufzeichnen???
    Gibt es von siemens noch ein Alternativgerät???
    Was für eine Speicherkarte brauche ich???
    Ich hatte so an Werterfassung alle 30s gedacht und das dann über ca 2wochen
    Wer kann mir helfen??
    Also einbindung derv Kurven und so ist kein Problem habe dieses schon bei einem MP277 gemacht.
    Kann das TP mit Kurven genau das selbe??? Finde das irgendwie nicht.
    Was ist mit den neuen Panels von Siemens??? nehmen oder doch lieber TP277
    ?
    Kund hat im Moment TP177A da geht es nämlich nicht mit den Kurven.
    Deshalb jetzt der Wechsel auf TP277 6" Touch. und???
    Zitieren Zitieren Tp277 6" Kurvenaufzeichnung  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    2 Wochen gehen locker.

    Leistungsdaten TP277
    Anzahl Kurven 300
    Anzahl Archive 20
    Anzahl Teilarchive bei segmentiertem Umlaufarchiv 400
    Einträge je Archiv inkl. aller Teilarchive 10000
    Ablageformat CSV
    Speicherort Speicherkarte o. Netzlaufwerk

    Bei der Wahl der Speicherkarte "Multi Media Card" bist Du eigentlich offen bei dir sollten 2GB reichen.

    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (04.01.2010 um 15:13 Uhr) Grund: Kurven vergessen
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    alle 30s ein Wert ergibt 2880 Werte / Tag unmd dem-entsprechend dann 40320 Werte in 2 Wochen. Das ist mit Flex vielleicht zu schaffen - aber nur mit viel Trickserei. Das von dir angedachte TP ist aber scriptfähig und somit könntest du deine Werte auch selber (z.B. in eine CSV-Datei) archivieren. Da würden dann die genannten Restriktionen nicht gelten (vorausgesetzt es steht am Ablageort der Daten genügend Speicher zur Verfügung).

    Gruß
    LL

Ähnliche Themen

  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Kurvenaufzeichnung Fluss/Drehzahl
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 15:35
  3. CP 5511, TP277 6", Netzteil, Busstecker
    Von G80 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 20:52
  4. Probleme mit TP277-6"
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:53
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •