Ich habe Probleme mit der Hardwareparametrierung einer SM338, an die zwei Absolutwertgeber angeschlossen sind ( a.Sick-Stegmann Pomus 553 SSABB, b. Sick-Stegmann ATM60-A1A12X12)
Ich weiß, das beide Geber einen Graycode ausgeben und es sich um ein 24Bit SSI-Signal handelt. beim ATM60 ist auch noch der Hinweis Steps 4096*4096 vorhanden, was mich in der Hardwarekonfig zu der Einstellung Normierung\Stellen=1 führt.. bei allen weiteren Einstellungen stehe ich allerdings auf dem Schlauch

Hat vielleicht jemand von euch Erfahrung mit der SM338 oder eventl. sogar mit diesem Gebern?

P.S.: Der Pomux 553 ist baugleich mit dem Pomux KH53, das Modell wurde ersetzt
 

Anhänge

  • Bild_1.jpg
    Bild_1.jpg
    243,3 KB · Aufrufe: 86
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
25 Bit ist ja in Ordnung.. durch das Normieren und das Verschieben um 1 Stelle bekomme ich ja den 24 Bit-Wert ausgelesen (Deine Einstellungen hätte ich jetzt genauso getroffen)

Nur nach welchen Kriterien stelle ich den Takt und die Monoflopzeit ein ?

( Ich bekomme morgen einen neuen SSI-Geber, dann kann ich nochmal konkret was zum Verhalten schreiben)
 
Siehe Seite 9 des Siemens Handbuches. Monoflopzeit hängt vom Geber ab und die Taktzeit von Leitungslänge, Störungsempindlichkeit uä.
Mit den bei mir gewählten Werten (= Siemens Default) hatte ich noch nie Probleme. Allerdings laufen meine Geber nicht auf High speed nur so
ca. 200 U/min.
Klemme das Ding morgen mal an und dann sehen wir weiter.

peter(R)
 
So angeklemmt mit Siemens Defaulteisntellungen und 25Bit, Gray und bei der Normierung 1 Stelle.....

Das Ding funktionierte auf Anhieb...

Also halten wir fest, Sick ATM60 mit SSI harmoniert problemlos mit der Siemens SM338....


Danke Peter...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey. Wenn mögllich aktivieren den Fast-Mode. Das hat den Vorteil das du nen Statusbit bekommst ob die SM338 bereit ist.

Hatte selbst mal so nen Fall, wo die Anlage eingeschaltet wurde (SPS lief dauerhaft), die ET-Stationen abgefragt wurden, die SM338 noch nicht vollständig hochgelaufen war und der Preset Wert schon gesetzt wurde im Programm. Plötzlich war die SM338 da und mein Preset Wert war was fürs Klo...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Hätte auch eine Frage zu dem KH53 jedoch mit Profibus.
Wie binde ich den am besten in meine Step7 HW ein, und mit welcher DP-Kennung.
Benötige eigentlich nur den ISTWERT und einen PRESETWERT.

Danke für die Hilfe im Voraus.

pomux.jpg
 

Anhänge

  • pomux.jpg
    pomux.jpg
    34,1 KB · Aufrufe: 20