Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26

Thema: Temperatur einlesen

  1. #21
    Registriert seit
    16.11.2009
    Beiträge
    65
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok, er zeigt mit Mana auf Masse 0 an und beginnt willd zwischen 0 und 1300 zu springen wenn ich den Sensor berühr. Ohne Mana auf Masse zeigt er 32767 an.

  2. #22
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Also bei dem letzten Versuch hattest Du keine 24V irgendwo aufgelegt, richtig?
    Weder an der Analogkarte Kanal 0 noch am Messwandler.
    OK
    Dann letzte Variante (dann bin ich auch ratlos).

    24V+ auf Messwandler Klemme 8 und auf Karte + Analogeingang
    Messwandler Klemmer 7 direkt ohne Mana auf - Analogeingang
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #23
    Registriert seit
    16.11.2009
    Beiträge
    65
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    versteh die letzte klemmung nicht ganz. beim letzten mal war bloß die versorgungsspannung fürs modul dran.

  4. #24
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Diese Varianten alle probiert?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    00schneider (06.01.2010)

  6. #25
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    Auszug aus dem Handbuch:
    Nicht beschaltete Eingänge müssen sie kurzschliessen und sollten sie mit MAna verbinden.

    Anbei nochmal das "offizielle" Schaltbild.

    peter(R)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  7. #26
    Registriert seit
    16.11.2009
    Beiträge
    65
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Pt100 wahrscheinlich im Ar***, mitnem anderen gehts...vielen Dank soweit erstmal!!
    Geändert von 00schneider (06.01.2010 um 18:04 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Temperatur einlesen
    Von chipset im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 07:11
  2. WinCC PC Temperatur
    Von M.R. im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:13
  3. Temperatur anzeigen
    Von 00schneider im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 21:08
  4. Temperatur Regelung
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:59
  5. Temperatur einlesen Vipa 231-1BD52
    Von mathias80 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 09:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •