    Hallo Leute,

    Ich hab ne nagelneue 314 C 2DP mit 24DI und 16DO (kompakt) zusätzlich hab ich noch ne EIngangskarte mit 16 DI und noch ne Ausgangskarte mit 16 DO.

    Die Hardwarekonfig seht ihr im Anhang.

    Jetzt mein Problem die 24DI der kompakten SPS funktionieren nicht.
    Wenn ich den ersten Eingang der SPS auf 24V lege geht zwar die LED an aber der Eingang spricht nicht an. Habs mit den Adressen E0.0 E1.0 und E2.0 versucht aber des geht net !?

    Alle anderen Ein und Ausgänge funktionieren.


    Bitte um Hilfe Pete
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren DI funktionieren nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    die eingänge der compact-steuerungen müssen mit 24V versorgt werden, also 24V+ an klemme 1
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    26.11.2009
    Beiträge
    46
    Danke
    24
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja ich weiss die das die Eingangskarten mit 24V versorgt werden müssen und die Ausgangskarten mit 0V.

    Ich glaub eher das das Problem in der Adressierung liegt.
    Auf der Eingangskarte steht an den Eingängen ganz klein ein +2 dran hat das was mit der Adressierung zu tun ?

    Hab die Adressen auch schon mit der Systemvorgabe getestet also E124,0 geht auch nicht.


    pete

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.034
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Du hast in deiner Hardwarkonfig für die Onboard Eingänge die Startadresse
    "0" eingestellt.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  5. #5
    Registriert seit
    26.11.2009
    Beiträge
    46
    Danke
    24
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja und was ist das Problem wenn ich da 0 einstelle ?

  6. #6
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.034
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Nein, ich hatte gelesen du arbeitest mit E124.0
    mein fehler sorry.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  7. #7
    Registriert seit
    26.11.2009
    Beiträge
    46
    Danke
    24
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann es sein das die SPS beim Einbau in den Schrank oder beim Verdrahten kaputt ging ... kann ich des irgendwie überprüfen ?

  8. #8
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    ... ich hab jetzt hier nur ne alte 314ifm, da ist bei den DE auch ein 0V Anschluß.
    Thomas

  9. #9
    Registriert seit
    26.11.2009
    Beiträge
    46
    Danke
    24
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab die SPS grad nicht zur Hand.

  10. #10
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    HAst du einmal nur die Hardware übertragen und dann in einer VAT die Eingänge kontrolliert?
    Nicht dass in dem Projekt etwas nicht passt.


    bike

Ähnliche Themen

  1. Profinet:Ausgänge funktionieren nicht
    Von vladi im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 19:01
  2. Auswertfunktion will einfach nicht funktionieren :(
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:17
  3. Multiinstanzen funktionieren nicht!
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 02:09
  4. Flanken funktionieren nicht
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 23:52
  5. Applet auf CP 343-1 IT funktionieren nicht
    Von plc_tippser im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 09:00

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •