Hallo Kollegen,

ich muss die Software einer S5 auslesen und analysieren.
Es handelt sich um eine 135U SPS.

Ich besitze ein Field PG M2.

Ich komm auf die Steuerung online und kann mir das Programm selbst auf das PG laden.

Allerdings immer nur die Datei xxx.s5d

Jetzt habe ich das ganze mal anders rumprobiert.
Sprich ich bin im Besitz eines etwas ältern Backup´s.

habe die ganzen Dateien s5d, ini, seq und z0 usw. auf das AG geladen.

und wollte mir das Programm anschliessend wieder ziehen. habe im Reiter Projekt einstellen auch eingegeben mit Kommentaren, mit Querverweisen.

Ich bekomm aber immer nur die eine Datei xxx.s5d sonst nichts,

hab das S5 Handbuch auch schon durchforstet, komm aber auf keinen grünen Zweig....:confused:

Könnt ihr mir helfen, an was scheiterts bei mir???, habe mit S5 auch noch fast keine Erfahrung gesammelt.

Vielen Dank für eure Antworten.

Software-Version: S5 ST V7.2 Edition 11/01
 
Hallo Kollegen,

ich muss die Software einer S5 auslesen und analysieren.
Es handelt sich um eine 135U SPS.

Ich besitze ein Field PG M2.

Ich komm auf die Steuerung online und kann mir das Programm selbst auf das PG laden.

Allerdings immer nur die Datei xxx.s5d

Jetzt habe ich das ganze mal anders rumprobiert.
Sprich ich bin im Besitz eines etwas ältern Backup´s.

habe die ganzen Dateien s5d, ini, seq und z0 usw. auf das AG geladen.

und wollte mir das Programm anschliessend wieder ziehen. habe im Reiter Projekt einstellen auch eingegeben mit Kommentaren, mit Querverweisen.

Ich bekomm aber immer nur die eine Datei xxx.s5d sonst nichts,

hab das S5 Handbuch auch schon durchforstet, komm aber auf keinen grünen Zweig....:confused:

Könnt ihr mir helfen, an was scheiterts bei mir???, habe mit S5 auch noch fast keine Erfahrung gesammelt.

Vielen Dank für eure Antworten.

Software-Version: S5 ST V7.2 Edition 11/01
Die S5 kann gar keine Symbolik in dem AG Speicher haben.
Es wird nicht mal die komplette XXX.s5d Datei aus dem PG geladen, sondern nur die ausführbaren Bausteine und Datenbausteine. Für eine lesbare Dokumentation brauchst du
eine Datensicherung vom PG, auch wenn sie etwas älter ist, kann man die Bausteine
(OB, PB, FB,SB,FX) mit dem AG Stand vergleichen oder aus dem AG Speicher ziehen.
Die Symbolik und die Bausteinkommentare, wie die Bausteinvorköpfe sind niemals im AG vorhanden.

Viel Spass !!

Valdi
 
...habe die ganzen Dateien s5d, ini, seq und z0 usw. auf das AG geladen.

Hi.
Zur Info:
Wie meine Vorredner schon bestätigen, auf das AG kann man nur die .s5d -Datei laden. Die Symbolikdatei hat die Endung z0.seq. Die Datei der Referenzdaten hat xr.ini usw. Diese liegen aber nur auf FD, sprich offline auf dem Programmiergerät.

Gruß
 
Ok. Ist ja dann nichts anderes wie bei S7.

Mich hat dann nur bei Projekt einstellen der Reiter mit Kommentare seq, ini usw. verwirrt, und ich habe gedacht, dass man dass alles mit aus dem AG auslesen kann.

Trotzdem danke für die schnellen Antworten!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi.
Die Datei der Referenzdaten hat xr.ini usw. Diese liegen aber nur auf FD, sprich offline auf dem Programmiergerät.

Gruß
Also ich habe da andere Info.
So vor ca 100 Jahren( War so ca 1980) waren die Kommentare in DB's im EPROM hinterlegt gewesen.

Nach dem jetztigen Stand hast du natürlich recht ;)


bike

P.S: Wie kommt man auf die Idee, Symbolik und Kommentare aus der PLC zu lesen? Das geht bei Fanuc, Heidenhein und Allen Bradley, aber doch nicht bei BigS ;)
 