Hallo,
wer kann mir erklären, wie die Zählfunktion SFB 47 genutzt wird. Insbesondere interessiert mich folgende Punkte:
  • Was ist die Torfunktion
  • Wie nullt man den Zähler bei einer Referenzposition
Ein Beispiel wäre sehr hilfreich.
 
Hallo,


wer kann mir erklären, wie die Zählfunktion SFB 47 genutzt wird. Insbesondere interessiert mich folgende Punkte:
  • Was ist die Torfunktion
  • Wie nullt man den Zähler bei einer Referenzposition
Ein Beispiel wäre sehr hilfreich.

Hallo Farinin.
Zu Punkt 1: Hab ich noch nichts mit gemacht, glaube bei aktivierter Torfunktion wird nur gezählt, wenn Hardware oder Softwaretor offen (=TRUE).
Zu Punkt 2: Mit einer Positiven Flanke am Eingang "JOB_REQ" (z.B. Endschalter) und einer "WORD=1" am Parameter "JOB_ID" (Bedeutet Schreibender Auftrag) und einem Wert "DINT=0" am Parameter "JOB_VAL" wird der Zählerstand auf Null gesetzt (Referenziert). Man kann so auch jeden anderen Zählerstand laden (Wert des JOB_VAL ändern).

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zu 1: Der Zähler zählt nur bei geöffneter Torfunktion. Dazu kann entweder der Software-Gate (SW_Gate am SFB47) oder das Hardware-Tor verwendet werden. Das Hardware-Tor (Digitaleingang der SPS) muss in der Hardware-Konfig eingeschaltet werden.
 
Ok. Danke soweit. Jetzt gilt es noch den Anschluss zuklären, denn wenn ich die Dokumentation richtig gelesen und verstanden habe, kann man die Digital Eingänge auch wie "normale" Eingänge nutzen (ist auch gemacht worden). Soll aber die Zählfunktion genutzt werden, dann ist eine bestimmte Belegung der Eingänge erfordlich (Richtung A/B; HW-Tor; ...).

Ist die Annahme richtig?
 
Ok. Danke soweit. Jetzt gilt es noch den Anschluss zuklären, denn wenn ich die Dokumentation richtig gelesen und verstanden habe, kann man die Digital Eingänge auch wie "normale" Eingänge nutzen (ist auch gemacht worden). Soll aber die Zählfunktion genutzt werden, dann ist eine bestimmte Belegung der Eingänge erfordlich (Richtung A/B; HW-Tor; ...).

Ist die Annahme richtig?

Der Digitaleingang für das Hardwaretor (jeweils der dritte Eingang) kann als normaler Digitaleingang verwendet werden, wenn das Hardwaretor in der Hardware-Konfig ausgeschaltet ist. Die beiden ersten Eingänge dürfen nur mit den Impulsgebern für den Zähler verschaltet werden. Ist der Impulsgeber z.B. nur ein INI, muss dieser an den ersten Digitaleingang angeschlossen werden und der zweite Eingang bleibt frei. Der Latch-Eingang darf in der Betriebsart Zählen vermutlich auch nicht als normaler Digitaleingang verwendet werden, bin mir aber nicht sicher.
 