    Hallo
    Könnte mir mal ein S5 Freak die Bedeutung der Befehle, welche mit ???
    gekennzeichnet sind erklären?

    Code:
    name: St:druck
    bez : Istw ew
    bez : Idru aw
    bez : Solw eby
    bez : Tunz dkf
    bez : Time t
    bez : T-kt dkt
     a db 202
     l =solw
     fdg ???
     l kg 16.0596
     xg ???
     gfd ???
     t dw 110
     fdg 
     l kg 0.95  ???
     xg 
     gfd 
     t dw 111
     l dw 110
     fdg 
     l kg 1.05
     xg 
     gfd 
     t dw 112
    der_iwan
    Zitieren Zitieren Was bewirken folgende S5 Befehle?  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    FDG Festpunkt in Gleitpunktzahl wandeln
    XG 2 Gleitpunktzahlen multiplizieren
    GFD Eine Gleitpunktzahl in eine Festpunktzahl (32 bit) umwandeln.
    L KG Lade Konstante (Gleitpunktzahl)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    der_iwan (08.01.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    FDG = Konvertierung Festpunkt nach Gleitpunkt
    xG =Multipliziere Gleitpunktzahl
    GFD =Konvertierung Gleitpunkt nach Festpunkt
    L KG 1234.5 = Laden von Gleitpunktzahl
    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:

    argv_user (08.01.2010),der_iwan (08.01.2010)

  6. #4
    der_iwan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.07.2004
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    105
    Danke
    139
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    ging aber schnell

    Danke
    Zitieren Zitieren Das  

  7. #5
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sehr hilfreich wenn man damit zu tun hat ... (dann kann man auch mal selbst schauen )

    http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/s5.htm

    peter(R)

  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:

    DEGO (09.01.2010),der_iwan (08.01.2010)

Ähnliche Themen

  1. Folgende Fragen!!!!
    Von sezgin10 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 11:44
  2. Suche folgende Buchsen / Stecker Typ Hersteller Quelle
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 10:29
  3. AWL Befehle
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 18:39
  4. AT-Befehle in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 21:01
  5. SPS-Befehle
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •