Hallo, ich schaffe es einfach nicht ein TP177B über Profibus an eine Microbox anzubinden. Selbst als erreichbarer Teilnehmer kann ich dieses nicht finden. Hab auch schon andere TP´s getetst, leider selber erfolg.

Die Baudrate, Adressen, max Anz. einziger MAster am Bus(JA) habe ich überprüft.

Muss man eventuel anderst vorgehen als bei einer 300er CPU?
 
Hallo Gerri,
läuft der Profibus der Microbox?
Kannst du mal eine Screenshot vom Hardwaremanger und vom
KoKo (Konfigaritionskonfigurator) hochladen.

Der CP muß im KoKo gesteckt sein als submodul IF1 und ist in
wirklichkeit ein CP5511.

Das vorgehen ist eigentlich nicht anders wie bei einer normalen
CPU auch da muß die Hardware mit der im Hardwarmanager
übereinstimmen, sonst geht da nichts.

gruß helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
in diesem Fall ist es ein CP5603. Die Microbox arbeitet und es gibt keinen Busfehler. Ein weiterer DP-Teilnehmer wird auch erkannt am Bus. Ich habe das TP als HMI-Station im Step 7 Manager angelegt und unter Verbindungen normal angelegt. Im KOKO und in der HW-Konfig habe ich das TP aber nicht angelegt (wird bei einer 300er ja auch nicht gemacht).
 
Bist du dir da sicher oder hast du den ausgetauscht.
Vom Werk aus ist das eigentlich immer ein CP5611, laut
Handbuch wo ich es gerade nachgeschlagen habe :confused:
 
noch eine frage am rande - wie sieht es mit dbßs und remanenten merkern aus? hab da was im hinterkopf...
 
Du kannst in der Soft-SPS einstellen wie gespeichert werden soll.
Möchtest du ein verhalten wie bei Standard CPU, mußt du auf NVRAM
umschalten dann werden 128KB remanent gespeichert, diese einstellung
ist voreingestellt, gespeichert wird da mit der CPU Batterie.

Das kannst du aber wegschalten dann wird alles auf der Festplatte
gespeichert, der nachteil ist aber wenn du das system nicht runterfährst
sind die daten weg. Da hilft dann nur eine USV, dann ist die welt auch
wieder in ordnung.
 