    Hallo, ich schaffe es einfach nicht ein TP177B über Profibus an eine Microbox anzubinden. Selbst als erreichbarer Teilnehmer kann ich dieses nicht finden. Hab auch schon andere TP´s getetst, leider selber erfolg.

    Die Baudrate, Adressen, max Anz. einziger MAster am Bus(JA) habe ich überprüft.

    Muss man eventuel anderst vorgehen als bei einer 300er CPU?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren TP177B kommunikation zu CP5603 (einer Microbox)  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Hallo Gerri,
    läuft der Profibus der Microbox?
    Kannst du mal eine Screenshot vom Hardwaremanger und vom
    KoKo (Konfigaritionskonfigurator) hochladen.

    Der CP muß im KoKo gesteckt sein als submodul IF1 und ist in
    wirklichkeit ein CP5511.

    Das vorgehen ist eigentlich nicht anders wie bei einer normalen
    CPU auch da muß die Hardware mit der im Hardwarmanager
    übereinstimmen, sonst geht da nichts.

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    in diesem Fall ist es ein CP5603. Die Microbox arbeitet und es gibt keinen Busfehler. Ein weiterer DP-Teilnehmer wird auch erkannt am Bus. Ich habe das TP als HMI-Station im Step 7 Manager angelegt und unter Verbindungen normal angelegt. Im KOKO und in der HW-Konfig habe ich das TP aber nicht angelegt (wird bei einer 300er ja auch nicht gemacht).
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Bist du dir da sicher oder hast du den ausgetauscht.
    Vom Werk aus ist das eigentlich immer ein CP5611, laut
    Handbuch wo ich es gerade nachgeschlagen habe
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  5. #5
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    nien, den habe ich für mein zweites bussystem nachgerüstet
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  6. #6
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    hab jetzt ein neues kabel und nur microbox und tp - im koko findet er aber wieder nur die microbox
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  7. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    ok, hast du denn den CP im KoKo nachgepflegt?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  8. #8
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    ok, wackelkontakt am kabel - und der rest funkt wie bei einer 300er?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  9. #9
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    meine erneute bitte an dich lade doch mal die screenshot's hoch
    das könnte vielleicht helfen, ist doch nicht schwe r
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  10. #10
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    noch eine frage am rande - wie sieht es mit dbßs und remanenten merkern aus? hab da was im hinterkopf...
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 08:21
  2. Anlaufverhalten einer Microbox
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 08:28
  3. TP177B an CP5603
    Von Gerri im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 20:42
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  5. Inbetriebnahme einer Microbox 427C-F
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •