    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Ja, Profil 2 würde ich auch nehmen.

    Aber ich weiss halt nicht wie ich bzw. wo ich den Wert hin transferieren muss.
    Hallo,

    in Deinem Beispiel wurde das PAB256 definiert.

    Also einfach:
    Code:
    L B#16#2
    T PAB256
    Viele Grüße

    Ralph
    Geändert von RGerlach (11.01.2010 um 11:29 Uhr) Grund: Großschreibung Ladebefehl

  2. #12
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hey, ach so einfach geht das.
    Ich hab gedacht ich müsste jetzt erst noch irgendwie sagen das ich den DP-Teilnehmer Nr. 1 haben möchte oder sowas.

    Jetzt sieht meine Variable auch schon anders aus.
    Quasi so.

    Besten Dank.


    Geändert von Steve38 (11.01.2010 um 11:51 Uhr)

  3. #13
    Registriert seit
    15.04.2009
    Ort
    Nordsachsen
    Beiträge
    252
    Danke
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge

    Standard

    Hallo Steve,

    die Deklaration erfolgte in der Hardwarekonfiguration (-> Adresszuweisung).

    Jetzt muss nur noch aus den Werten ab PEW258 die Umwandlung in eine Real-Zahl unter Berücksichtigung der Kommastellen erfolgen.

    Bei Spannungswerten z.B. Teilung durch 10 (1 Nachkommastelle), so wie es im Profil definiert ist.

    Es ist sinnvoll, dass die Profilnummer im PEB256 geprüft wird und bei falscher Rückmeldung eine Meldung generiert wird.

    Ralph

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RGerlach für den nützlichen Beitrag:

    Steve38 (11.01.2010)

  5. #14
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, werd ich noch machen.

    Wobei es wirklich nur als Anzeiger genutz wird. Quasi überflüssig.

    Besten Dank.

  6. #15
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    so die Anlage ist jetzt in Betrieb gegangen.

    Hab noch Problem mit den Wandlerfaktoren.

    Die Betriebsanleitung schreibt mir, das im Ganzzahlformat die Faktoren nicht berücksichtig werden, im Floatformat aber schon. Wie komm ich an das Format?

  7. #16
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    Jetzt muss nur noch aus den Werten ab PEW258 die Umwandlung in eine Real-Zahl unter Berücksichtigung der Kommastellen erfolgen.

    Bei Spannungswerten z.B. Teilung durch 10 (1 Nachkommastelle), so wie es im Profil definiert ist.
    hast du das gelesen??

    ITD
    DTR
    schau dir mal diese Befehle an im Step 7 Manager
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  8. #17
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok,

    hab gedacht ich könnte die so da raus ziehen.

    Danke

  9. #18
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab meine SPS hier in der Anlage gepuffert, das Messgerät natürlich nicht.

    Jetzt hab ich bei jedem Stromausfall, einen SF bzw. BF. Der Busfehler geht nach rückkehr des Netztes wieder weg, aber der Systemfehler nicht. Die CPU bleibt auf Stop.

    Kann ich die Überwachnung nicht rausnehmen?

  10. #19
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    schau dir mal die Fehler OB´s an Stichwort OB 86
    gruß

Ähnliche Themen

  1. Profibus Einbindung - M-Bus Wandler
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 13:32
  2. OSCAT Einbindung
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  4. Dokumentation von HMI-Geräten
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 13:55
  5. Ausfälle bei C7-Geräten !
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 08:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •