Temporäre Variable Laden

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute ich habe eine Temporäre Struct Variable, diese will ich in einen doppelwort speicherbereich schreiben.
Die Variable geht von adresse 0..0 bis adresse 3.7 des FB's. Es wäre also auch eine DBD Variable (Simens S7 317 2DP). Wie kann ich nun die FB interne Structvariable Laden? geht das überhaupt?

hätte es z.B. gerne so ähnlich:


L #interne Struct
T PAD [AR1,P#0.0]


ist das irgendwie möglich?
 
Es wäre also auch eine DBD Variable

Lokaldaten sind nicht Bestandteile des Instanz DB.
Möglich wäre
Code:
l ld0//Absolute Anfangsadresse des Structs
t #xyz//Interner Zielbereich
oder über indirekte Adressierung
Code:
l p#0.0//Lokaldatenadresse als Pointer
t #Adress_pointer//Übergabe des Pointer an Speicher
l ld[Adress_pointer]//Indirektes Ansprechen
t #xyz//Interner Zielbereich
Viele Grüße Bernard
 
Zurück
Oben