s7 200er Kopatiblitätsprüfung???

Halloa!

Ich habe folgendes Problem:

Ich komme mit der Steuerung online, aber in den Querverweisen steht, dass ich das Programm neu übersetzen muss um Querverweise zu bekommen.
2 Probleme:

1. Wenn ich übersetze habe ich Querverweise, komme aber nicht mehr online.

2. Wenn ich nach speichern das Programm wieder öffne habe ich wieder keine Querverweise.


Ich möchte nur online kommen und auch Querverweise im Microwin sehen. Wie gehe ich am besten vor?

mfg:confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,

ich vermute, dass es die indr. Adressierung ist. Wenn du irgendwo den Pointer auf ein VD zeigen lässt. Z.B.:
(Normalfall: &VB100 --MOVE_D--VD1000) --> gibs kein Mekkern
Fall über Symbolik:
du erstellst ein Symbol:
Variable=VD100
&Variable -- Move_D-- VD1000
spielst das auf die sps auf, gehst auf neukompilieren, danach auf online, es kommt eine Meldung, dass das Programm nicht übereinstimmt :)

mögliche Lösung:
Variable = VD100 (Variable_Adresse=VB100
&Variable_Adresse -- Move_d -- VD1000)



Gruß
com
 
Hallo!

Nach dem Übersetzen beim Onlineversuch kommt eine Meldung mit einem Zeitstempel welcher nicht gleich ist. In diesem Fenster gibt es die Möglichkeit einen Vergleich zu machen.
Dabei schreibt er "POU Name unterschiedlich" oder so.

:sb8:
 
hi,

lese noch mal durch, was ich dir geschrieben habe.
Ich habs nochmal getestet


Gruß
com
 